Hi,
habe hier einen PanelPC der mittels Helmholz RS422/MPI umsetzer an eine 315-2 DP angeschlossen ist. Habe die Projektierung soweit fertiggestellt und nun aber das Problem der Konfiguration der Schnittstelle CPU/PC. Im NetPro habe ich die RT mus da ja aber noch irgendwie die Verbindung auf den MPI projektieren. Im Katalog ist aber keine MPI Schnittstelle zu finden. Bin für jede Hilfe dankbar.

MfG
 
Hallo Timo
1. Wähle unter CP-Profibus die CP5611 aus.
2. Brich den Dialog für das erstellen eines Profibusnetzes ab.
3. Doppelklock auf die eingefügte CP
4. Nun kann die Schnittstelle von Profibus auf MPI umgeschaltet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Hilfe.
Hatte ich allerdings auch schon probiert, ohne Erfolg.
Hab das ganze jetzt nur im WinCCflex projektiert mit MPI unter Verbindungen und jetzt gehts!
:?:
 