Zeit synchronisieren MP370

ich glaube nicht, dass ntp geht.

über auftrag 14/15 ist das aber kein problem
in der steuerung sollte das dann ungefähr so aussehen

Code:
// auftrag wird vom op nach bearbeitung zurückgesetzt

      L     DB90.DBB    3
      L     0
      ==I   
      =     M     99.3                  //auftragsfach leer

      ON    M     99.3
      ON    M     99.1
      O     M     99.2
      SPB   m014
//zeit
      UN    M     99.2
      S     M     99.2
      L     LB     3                    //stunden
      T     DB90.DBB    5
      L     LB     4                    //minuten
      T     DB90.DBB    6
      L     LB     5                    //sekunden
      T     DB90.DBB    7
      L     14                          //auftrag
      T     DB90.DBB    3
m014: NOP   0

      L     DB90.DBB    3
      L     0
      ==I   
      =     M     99.3                  //auftragsfach leer

//datum
      ON    M     99.3
      ON    M     99.2
      O     M     99.4
      SPB   m015
      UN    M     99.4
      S     M     99.4
      L     DB80.DBW   26               //Wochentag
      T     DB90.DBB    5
      L     LB     2                    //Tag
      T     DB90.DBB    6
      L     LB     1                    //Monat
      T     DB90.DBB    7
      L     LB     0                    //Jahr
      T     DB90.DBB    8
      L     15                          //Auftragsnummer 15
      T     DB90.DBB    3
 
der bereichszeiger auftrag ist db90.dbw2 länge 4 worte.

sorry hab dieses stück vergessen zu kopieren.
Code:
m015: NOP   0
      U     M     99.4
      U     M     99.3
      R     M     99.2
      R     M     99.1
      R     M     99.4

wochentag. keine ahnung was passiert, wenn man den weglässt. versuch macht klug.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also, wenn ich das recht verstehe:

Datum/Uhrzeit Steuerung und Datum/Uhrzeit auf undefiniert.
Steuerungsauftrag auf den benutzen Merker- oder Datenbausteinbereich ziehen und den Programmteil an den Bereich anpassen und alles läuft.

Ist das so richtig?
 
Danke! Jetzt funktioniert es.

Es scheint das das MP370 keinen Merkerbereich für die Synchronisation verwednen kann.

Wenn ich die Steuerungsaufträge in einen Datenbaustein schreibe läuft es.
 
Zurück
Oben