Rücktransfer TP170B

HDD

Level-1
Beiträge
409
Reaktionspunkte
75
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
ich habe folgendes Problem , ein TP170B mit einem Projekt das nicht mehr auf Datenträger vorhanden ist kann es auch nicht mehr besorgen da es die Firma nicht mehr gibt . Jetzt wollte ich es per Rücktransfer runterladen um es bearbeiten zu können zwecks einer Maschinen Änderung geht aber auch nicht da laut Siemens da ein bestimmtes Häkchen beim übertragen gesetzt werden muss, gibt es eine Möglichkeit das Projekt herunter zuladen? Oder wie würdet Ihr an die Sache rangehen?


Mit freundlichen Grüßen
HDD
 
das häkchen ist: rücktransfer ermöglichen.
dann wird das projekt im tp in gepackter form abgelegt.

wenn dem nicht so ist, kannst du mitprosave ein backup aus dem tp ziehen. dies kann aber nicht bearbeitet werden. keine chance.
 