Thema: SAE Stahl MT300 soll ersetzt werden.

  1. #1
    Registriert seit
    02.04.2012
    Beiträge
    5
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen

    Ich stehe vor einem kleinen Problem und erhoffe mir hier ein paar nützlich Tips.

    Zu meinem Problem...

    Wir haben in ein paar unserer Anlagen MT300 Provicom von SAE Stahl verbaut. Nun werden diese Panels nicht mehr angeboten/hergestellt und mein Chef möchte dort gern Siemens Panels verbauen, da mittlerweile eines dieser Panels ausgestiegen ist.

    Jetzt stehe ich vor gewissen Fragen.
    Die Panels werden mit SPSPlus win programmiert. Gibt es ein tool, welches mir die Projekte in flexible-Projekte umwandelt?
    Und Zweitens welches Panel von Siemens empfiehlt sich hier als Ersatz?

    Ich hoffe, dass hier schon jemand etwas Erfahrung mit diesem Problem gemacht hat und diese auch mit mir teilen mag.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Zitieren Zitieren SAE Stahl MT300 soll ersetzt werden.  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    an was für einer steuerung hängen die? s5 s7?
    kenne das mt nicht, aber rein optisch wäre ein op277 in etwa die gleiche klasse.

    ein konvertierungtool ist mir nicht bekannt
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    Cara (08.01.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    13.09.2011
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    51
    Danke
    15
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    unter http://www.stahl-hmi.de/eng/downloads/product-status/ findest du eine Liste zu allen STAHL-Produkten. Dort steht, wenn verfügbar, auch ein Nachfolgemodell für abgekündigte Produkte.

    Wir haben hin und wieder das gleiche Problem, dass alte MTs aussteigen (z.B. MT315) und dann nicht 1:1 ersetzt werden können. Unser Konzept sieht dann so aus, dass wir einen Nachfolger mit der gleichen Auflösung und Kommunikationsschnittstelle nehmen. Meist muss dann nur der Einbauausschnitt neu gemacht werden.

    Wenn du auf Siemens umsteigen willst, musst du dein Projekt neu erstellen, konvertieren geht auf keinen Fall.

    Gruß Ben
    // Alles was du hast, hat irgendwann dich. (Tyler Durden)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu BenR für den nützlichen Beitrag:

    Cara (08.01.2013)

  6. #4
    Cara ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2012
    Beiträge
    5
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    @ Volker: Dort sind überall S7 Steuerungen verbaut. Und an ein OP277 hatte ich auch gedacht. Da ich laut BenR's Aussage wohl aber alles neu erstellen muss, denke ich eher an ein TP.

    @BenR: Auch hier vielen lieben Dank für die Antwort. Für mich wäre ein Wechsel auf ein Nachfolgermodell viel einfacher. Allerdings sieht das mein Chef etwas anders. Deine Aussage über die Konvertierung hilft mir sehr. Leider nur in der Richtung, dass ich dahingehend nicht weiter suchen brauch. Na mal sehen. Vielleicht kann ich meinen Chef überreden, doch noch auf einen direkten Nachfolger umzusteigen. Würde mir zumindest das neu erstellen sparen.

    Danke noch einmal.

  7. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wenn du auf ein tp umsteigen willst solltest du besser was größeres als 6" wählen.
    bei einem panal mit tasten können die eingabefelder ja recht klein sein.
    das sieht auf nem touch aber ganz anders aus. mp277 oder mp377
    aber platz genug hast du ja

    oder die neuen basic/comfort-panels. dafür brauchst du aber das tia-portal
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    Cara (09.01.2013)

Ähnliche Themen

  1. fehlende Baugruppe (PB) soll ignoriert werden
    Von V-Strom im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 15:25
  2. Drehmomentgeregelter Antrieb soll gestoppt werden
    Von harald2 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 22:16
  3. Siemens Logo: aus 2 Tastern soll 1 Schalter werden
    Von ogkoenig im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 09:42
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 16:34
  5. Name vom DIW soll angezeigt werden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 09:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •