Anbindung PC anstelle Panels

CrazyCat

Level-1
Beiträge
683
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ein kleines Problem:

Ein Panel soll durch einen Standard PC ersetzt werden.
Hierfür habe ich bei einem bestehenden Projekt das Bediengerät durch einen PC ersetzt und die Bilder und Variablen übernommen.

Die Verbidnung wurde auf TCP/IP geändert und die IP - Adressen der Steuerung und des PCs eingegeben, anschließend wurde alles neu generiert und auf den PC übertragen.

So weit, so gut.

Die Bilder erscheinen, aber keine Werte in den EA- Feldern. Alles was man zu sehen bekommt sind die ####### Zeichen.
Es scheint als könnte keine Verbindung aufgebaut werden.

Mit NetPro konnte ich die Verbindung nicht projektieren, liegt der Fehler darin?
NetPro verlangt eine XDB - Datei welche ich nirgends finden kann. Wie kann ich diese erstellen oder generieren?
 
Mahlzeit,

ich weiss nciht ob ich dir weiterhelfen kann, aber hatte vorhin eine ähnliche Anzeige (########) wie du. Habe auf meinem TP ein Anzeigefeld im Format "s999,99" wobei "s" das Vorzeichen ist. Jetzt habe ich einfach mal einen Wert mir anzeigen lassen, größer 999,99 (z.B. 1000.00). Das Resultat war die Anzeige mit den Rauten. Vielleicht hast du ein konvertierungsproblem und bekommst zu große Zahlen angezeigt.

Gruß
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Anzeigefelder würden soweit passen, das hab' ich überprüft.

Das interessante ist das es auf einem MP370 das über Profibus verbunden ist funktioniert. Nur sobald ich das Gerät auf PC ändere und die Verbindung auf Ethernet umstelle läuft es nicht mehr.
 