Eine Anlage 2 Panels

Oliver

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

habe im Moment eine IBN einer Anlage an der zwei KTP1000 sind.

Die sollen am Schluss gleich projektiert sein.

Wie mache ich das am besten ?

Ich habe jetzt beide projektiert und in Betrieb genommen.
Arbeite aber jetzt nur an einem. Meine Idee war das ich dann die Bilder in das zweite kopiere.

Wich macht ihr das ? Wie habt Ihr gute Erfahrungen gemacht.

Da das eine Sondermaschine ist, dauert die Inbetriebnahme einige Zeit und man kann nicht sagen das ist der SW Stand und fertig.

Bin froh um jeden Tip
 
Hallo Gemeinde,

habe im Moment eine IBN einer Anlage an der zwei KTP1000 sind.

Die sollen am Schluss gleich projektiert sein.

Wie mache ich das am besten ?

Ich habe jetzt beide projektiert und in Betrieb genommen.
Arbeite aber jetzt nur an einem. Meine Idee war das ich dann die Bilder in das zweite kopiere.

Solange die keine Funktionen aus dem Koordinierungsbereich nimmst und auch keine über das Panel quittierbare Fehlerdiagnose, dann geht das kopieren am Ende.

Wenn das oben gesagt NICHT zutrifft:

du Verwendest das Lebensbit
du willst Maschinenfunktionen anhand der Bildnummer sperren oder Freigeben.
du willst Bilder von der Steuerung aufblenden lassen,
du willst im Panel quittierbare Fehlerstack verwenden,

dann benötigst du getrennte Datenaustauschbereiche zur Steuerung und dann geht es mit dem bloßen Kopieren nicht.

bitte HIER: http://www.sps-forum.de/showthread.php/52629-Mehrere-MP377-an-eine-CPU weiterlesen.

Denn im Prinzip ist dort alles bereits gesagt.

Frank
 
Zurück
Oben