Ereignisprotokoll

emilio20

Level-1
Beiträge
835
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ist es möglich in Wincc felxible ein ereignisprotokoll anzulegen ?

Ich möchte wissen wann ein Eingang oder ein Merker kommt oder geht. Dies soll in einem umlaufpuffer mit 20 Ereignissen geschrieben werden.
Wollte aber keinen fehler auslösen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok habe es hin bekommen

ich schiebe das EW0 in EINGANG_WORD[0]

jetzt habe ich in den Bitmeldungen das Word.

Bei mir ist E2.0 Türe geschlossen. Das wird auch soweit angezeit. Allergings mit Türe geschlossen (K) oder Türe geschlossen (k)G

Gibt es die Möglichkeit den Text Variabel zu machen so das Türe geschlossen oder Türe offen erscheint ohne einen weitern bit zu nutzen ?
sonnst erhalte ich

Türe geschlossen (K)
Türe offen (K)G
 
Nein.

Das (K) bedeutet die Meldung steht noch an (kommend)

(KG) für Meldung geht, die Meldung ist nicht mehr anstehend

(KQ) für Meldung quittiert.

Negiere den Eingang und leg in auf das nächste Bit, so kann ein separater Meldungstext hinterlegt werden.
 
Habs mit einer Textliste hinbekommen
 

Anhänge

  • meldungen.JPG
    meldungen.JPG
    62,3 KB · Aufrufe: 12
  • meldungen1.JPG
    meldungen1.JPG
    40 KB · Aufrufe: 19
Zurück
Oben