Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: IDS Acos 720 mit Nicht-IDS-PLS über IEC-104

  1. #1
    Registriert seit
    07.09.2005
    Ort
    MOS
    Beiträge
    156
    Danke
    22
    Erhielt 26 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    weiß jemand von euch, ob man eine IDS Acos 720 sps mit einem Nicht-IDS-PLS über das IEC-104 Protokoll verbinden kann?
    in meinem Fall wäre das WinCC Open Architecture.

    Die Firma IDS schreibt ja immer einen FrontEnd-Rechner (ich denke mal das ist eine Art Kopf-SPS) vor, die dann an das IDS PLS gekoppelt werden kann.
    Wir möchten aber weder den FrontEnd-Rechner noch das IDS PLS einsetzen.

    Nun wird es noch komplizierter: das PLS soll redundant sein. Kann das die Acos?

    Die Acos SPSen sind schon vorhanden und noch ziemlich neu...

    Viele Grüße, David
    Zitieren Zitieren IDS Acos 720 mit Nicht-IDS-PLS über IEC-104  

  2. #2
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Acos kommuniziert über IEC104 - das kann auch ein Nicht-IDS-PLS sein. Wenn du eine Station über das IEC-Protokoll an WinCC koppeln willst brauchst du WINCC OA 104 (wo ich annehme das du ihn hast). IDS schreibt keinen FrontEnd vor, das ist nur eine Empfehlung für die Infrastruktur. Eine Verbindung zu 2 Servern ist Standard bei IDS, das sollte also kein Problem sein.

    Wie kommt man denn in die Verlegenheit eine Acos 720 an ein WinCC zu koppeln ? EEG-Anlage ?
    Geändert von Lars Weiß (23.01.2013 um 15:48 Uhr)
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 20:22
  2. Beckhoff CP mit IDS Acos750 über IEC 60870-5-104
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 12:54
  3. Erfahrungen IDS & ETM Prozessleitsystemen
    Von david.ka im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 10:18
  4. Übersicht über SZL-IDs
    Von KT82 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 12:02
  5. Erfahrungen mit IDS
    Von merlin_de im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 08:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •