    Guten Morgen,

    wir haben hier ein Demoprojekt von Siemens erhalten in dem zahlreiche spannende Anwendung dargestellt werden.
    Der Name des Projektes lautet: DemoProjectV7

    Nun ist uns eine Interne Variable im Pfad des Projektes - InternalTag - Tools - fastCount aufgefallen.

    Diese Variable fastCount zählt sobald das Bild geöffnet wird von 1 auf 9 und beginnt wieder von neuem.

    Hat irgendjemand eine Idee wir der Wert hier auf die Variable geschrieben wird?

    Ist wie verhext! Danke für die Antworten ich wünsche allen einen schönen Arbeitstag.
    Zitieren Zitieren Frage zu einem WinCC - DemoProjectV7  

  2. #2
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.642
    Danke
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von 32199 Beitrag anzeigen
    Hat irgendjemand eine Idee wir der Wert hier auf die Variable geschrieben wird?
    Ist wie verhext!
    Naja, meine Ferndiagnoseglaskugel sagt mir, es gibt viele Möglichkeiten eine WinCC-Variable zu beschreiben. Vermutlich wird irgendwo im Bild wird nen Script stecken, welches die Variable hochzählt. Dieses Script zu finden kann aber dauern, da es so gut wie überall stecken könnte...

    Gruß.

  3. #3
    32199 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.04.2012
    Beiträge
    8
    Danke
    8
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Ducati,

    sollte die Variable, wenn sie in einem Script genutzt wird, nicht auch über die Referenzliste gefunden werden können?
    Da tauch sie nicht auf.

    Grüße,

  4. #4
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.642
    Danke
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von 32199 Beitrag anzeigen
    Hallo Ducati,

    sollte die Variable, wenn sie in einem Script genutzt wird, nicht auch über die Referenzliste gefunden werden können?
    Da tauch sie nicht auf.

    Grüße,
    Wo gibts in WinCC ne Referenzliste? Bzw. was menst Du damit?

    Gruß.

    PS: reden wir hier von WinCC7 oder von WinCCflex oder Von WinCCTIA ?

  5. #5
    32199 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.04.2012
    Beiträge
    8
    Danke
    8
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo, Ducati hatte ich ja gschrieben - WinCC V7 Beispielprojekt.
    In WinFlex gibt es auch eine Referenzliste, in WinCC V7 ebenso mit TIA kenn ich mich nich so aus!

    Grüße,

  6. #6
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.642
    Danke
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Ahh, Du meinst Cross Reference ?

    Naja muss nicht zwingend sein, dass man die Variable da drinn findet, da Du z.B. den Variablennamen in nem Script "zusammenbauen" könntest, oder das Script ruft irgendetwas "externes" auf, wass dann die Variable setzt.

    Gruß.

    PS: schau mal in der WinCC Hilfe nach "WinCC Codierregel". NUR wenn man die Scripte so aufbaut wie dort beschrieben, findet CrossReference die Variablen auch. Aber wer macht das schon...
    Geändert von ducati (25.01.2013 um 15:41 Uhr)

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:

    32199 (28.01.2013)

  8. #7
    Registriert seit
    25.08.2006
    Beiträge
    247
    Danke
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    Im Bild G_011_Feinkompost.pdl das Objekt EAFeld5 die Eigenschaft Ausgabe/Eingabe die Dynamik des Ausgabewertes: ('fastCount'+1)%9

    Pylades

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:

    32199 (28.01.2013)

  10. #8
    32199 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.04.2012
    Beiträge
    8
    Danke
    8
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Pylades, Ducati, ersteinmal herzlichen Dank für die Antworten und die Hilfe.

    Pylades, hast du Informationen bzw. einen Link zu dem Thema was ich für Zeichen oder welche Kodierung für die Erstellung der Formel nutzen darf?

    Danke im Voraus.

Ähnliche Themen

  1. Allgemeine Frage zu einem RS485 Protokoll
    Von Baumgarden im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 09:18
  2. Frage zu einem WinCC Angebot
    Von würgi im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 15:26
  3. Eine Frage zu einem Programmauszug...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 22:11
  4. Frage zu einem Sprungverteiler
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 10:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •