TD200 Grundlagen

nico_1111

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Die Aufgabe:
Eine einfache Ablaufsteuerung mit einer S7-22x und Bedienung über ein TD200. Verschiedene Ausgänge sollen im Handbetrieb ein und ausgeschaltet werden.
Im Automatikablauf sind 4 Timer die über das TD eingestellt werden sollen.


Mein Problem:
Ich habe bis dato nur mit OP3, 7,17 gearbeitet und die ließen sich ja schön bequem (meine Meinung) über Protool Parametrieren.
Leider habe ich kein Handbuch zum TD200 und die Hilfe zum TD200-Assistent in Microwin V4.0 ist auch nicht sehr umfangreich.

Bei folgenden Punkten würde ich mich über ein paar Tips freuen:

1. Die Tasten F1-F4 bzw. SF1-SF4 haben bei mir die Adressen V57.0-V57.3 bzw. V59.4-59.7.
Ich benötige aber die Taste F1 (sicher wie alle anderen) in mehreren Bildern, woher weiß ich in welchem Bild die Taste gedrückt wird.
Kann ich wie bei S7-300 + OP7 das angewählte Bild in der Steuerung auswerten oder wird dieses Problem beim TD200 auf eine andere weise gelöst?

2. Kann mir jemand ein paar kurze Stichpunkte geben was eingerichtet werden um eine Zeit am TD eingeben zu können und sie im Programm für einen TON zu verwenden.

3.Bekomme ich irgendwo die Handbücher zum Microwin und TD200 als pdf? Ich werde zwar ab nächsten Jahr die Möglichkeit haben bei meinem neuen Arbeitgeber alles zu studieren aber etwas vorbereiten kann ja nicht schaden.

Ich Bedanke mich schon mal im Voraus und wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Gruß Nico
 
Hallo,

die Sache mit dem TD200 ist zuwar schon ne Weile her, aber hoffentlich bring ich noch was zusammen.

Also beim Micro-Win da gibt es den TD200 Assistenten mit diesem machst du deine Bilder. Der Assitent vergibt an jedes Bild eine Variable (z.B. V12.0) über die das Bild aus dem SPS Programm herraus aufgerufen wird.
Genauso kann man über diesen Assistenten Zahlen in die Bilder einbetten, die Zahlen kann man dann je nach dem wie es eingestellt ist mittels den Pfeiltasten verändern. Man kann entweder Wörter oder Doppelwörter einbetten, denen dann auch eine Variabel (z.B. VW127.0) zugewiesen wird. Mit dem Wort kann man dann im SPS-Programm alle möglichen Dinge berechnen und auch als Zeit am Zeitglied angeben.

Die Taster sind m0.0-m0.7. Die kann man glaub auch parametrieren als Taster oder Rastschlater (glaub ich mal, aber wissen?????)

Wie du jetzt die Bilder und die Taster untereinander verriegelst das musst du in deinem SPS-Programm schreiben.

Ich hab heir noch ein Beispiel was ich mal in meiner Ausbildung erstellt habe. Es ist sicher nicht Perfekt aber vielleicht hilft dir das und das was ich geschrieben haben etwas weiter.

Gruß Markus
 

Anhänge

  • miele-lebensdauer-sps-programm_aktuell.zip
    12,9 KB · Aufrufe: 144
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das Thema ist bei HMI genau richtig :!: und nicht bei Simatic, probier mal die Suche aus dann findest Du mehr zum Thema TD200, die Handbücher kannst Du dir bei Siemens runterladen, swchau mal im FAQ bei der Linkliste vorbei.
 
Super! Danke für die Tipps und das Beispielprojekt.

Ich habe bemerkt das die Erstellung von Masken wenn man im TD200-Assistenten "TD200 bis V2.1" und dem "TD200 V3.0" vollkommen unterschiedlich abläuft.
Beim TD200 bis V2.1 werden alle Menübilder als Meldungen erstellt, dort wird dann auch immer das dazugehörige Meldungs-Freigabebit angezeigt und die Priorität wird über die Reinfolge beim erstellen der Meldungen festgelegt. Soweit ist alles klar!?!

Bei meinem neue Projekt habe ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit einem TD200 V3.0 oder 200C zu tun und werde daher auch mit dem entsprechenden Assistenten die Masken erstellen.

In einem fertigen Projekt mit TD200 V3.0 habe ich unter Datenbaustein/Assistent einen geschützten TD_Data_0 gefunden in dem im Abschnitt Anwendermeldungen VB´s mit dem Namen bzw. Text der eingerichteten Masken stehen. Weis jemand ob das die Meldungs-Freigabebits sind um die Maske anzeigen zulassen wenn man sie setzt oder melden die VB´s das dieses Bild gerade aufgerufen ist?

Danke und Gruß Nico
 
Hallo noch mal

Der Gast bin natürlich ich gewesen! Sorry war wohl nicht eingeloggt.

Hat jemand eventuell ein Projekt mit TD200 V3.0 (TD200C) das mit dem entsprechenden Assistenten erstellt wurde.

Wäre echt nett wenn ich mir das mal zu Studienzwecken ansehen könnte.

Danke Nico
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nico_1111,

hier ein paar Infos zu TD200 V3:

1. Das Handbuch findest du auf der zweiten CD von Micro/WIN. Sollte die aktuelle Version sein, da das TD200 V3 nur ab Micro/WIN V4 programmiert werden kann. Allerdings ist das Handbuch aus meiner Sicht nicht unbedingt erforderlich, da der Assistent alles erledigt.

2. Funktionstasten in unterschiedlichen Alarmen
Wie auch die älteren Versionen von TD200 werden die Alarme (früher Meldungen) bei der Version V3 mit so genannten "Freigabebit" zur Anzeige aktiviert.
Der einfachste Weg die Info zu finden ist in deinem Projekt (mit TD200 Konfig) die Symboltabelle (Asistent/TD_Sym) öffnen.
Verschieden Funktionen:
Ist F1 gedrückt und Freigabebit für Alarm 1 "wahr", dann Aktion 1
Ist F1 gedrückt und Freigabebit für Alarm 2 "wahr", dann Aktion 2
usw.
Ich hoffe, es ist verständlich

TD200C:
Beim TD200C kannst du die Anzahl der Tasten (max. 20) selbst festlegen. Ist evtl. einfacher für jede Funktion eine eigene Taste zu verwenden und das entsprechende Layout zu designen.

Ich hoffe die Info hilft weiter.

Gruss

Helmut
 
Beispiel: TD200(C) unterschiedliche Funktion für F-Tasten

Hallo nico_1111,

ich hab mich doch überwinden können dir ein kleines, einfaches Beispiel zu programmieren.

Für weitere Infos bitte die Kommentare lesen.

Gruss

Helmut
 

Anhänge

  • f1_bei_verschiedenen_alarmen.zip
    3,9 KB · Aufrufe: 122
Zurück
Oben