TP177B / Hmi Profibusverbindung

qpec_hagen

Level-1
Beiträge
105
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,
habe ein Phänomen welches ich mir nicht ganz erklären kann. Vllt hat ja hier im Board jmd eine Idee.
Also folgendes: habe eine Anlage mit 315-2PNDP und einem TP177 welches per Profibus direkt mit der CPU verbunden ist. Die Anlage läuft ohne jegliches Problem, nur wenn ich die Profibusverbindung trenne kommt kein BF an der CPU. Wie kann das sein?!

LG
Manuel
 
Deshalb gibt es Lebensbits. Damit kann man - wenn man will - innerhalb der SPS erkennen,
ob das Panel noch lebt und die Anlage im Fehlerfall gesteuert herunterfahren.
 
Danke für die Antwort. Das mit dem Lebensbit mache ich im Normalfall auch aber dachte ich kanns auch einfach per OB Aufruf machen sobald der BF kommt.
 
Eine Lebensbit-Überwachung kann man softwaremässig überbrücken, wenn man in laufendem Betrieb eine neue Projektierung in das Panel einspielen will oder einfach mal das Panel rebooten will. Wenn es als DP-Slave in die Hardware eingebunden ist, dann geht im dümmsten Fall die CPU in Stop.

Harald
 
weshalb ich die panels auch nicht gerne im hw-manager einbinde.
macht für meine geschmack zu viel ärger, und was das lebensbit angeht, reicht im normalfall ne verzögerungszeit und jut ist.
 
Nur das HMI meldet schnittstelle ; Teilnehmer nicht vorhanden !

die CPU läuft weiter ; gerade bei der programmierung hat das
nur vorteile ! lass es so !!!!!!!!
 