    Moin zusammen,
    habe ein Phänomen welches ich mir nicht ganz erklären kann. Vllt hat ja hier im Board jmd eine Idee.
    Also folgendes: habe eine Anlage mit 315-2PNDP und einem TP177 welches per Profibus direkt mit der CPU verbunden ist. Die Anlage läuft ohne jegliches Problem, nur wenn ich die Profibusverbindung trenne kommt kein BF an der CPU. Wie kann das sein?!

    LG
    Manuel
    Zitieren Zitieren TP177B / Hmi Profibusverbindung  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von qpec_hagen Beitrag anzeigen
    Die Anlage läuft ohne jegliches Problem, nur wenn ich die Profibusverbindung trenne kommt kein BF an der CPU. Wie kann das sein?!
    Hallo Manuel,

    weil das Panel nicht in dem Hardwaremanager eingebunden ist, sondern nur im NetPro.
    Ist aber auch gut so
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. #3
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.07.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    105
    Danke
    37
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die schnelle Antwort. Aber wie bekomme ich dann den Ausfall des TP mit?!

  4. #4
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Deshalb gibt es Lebensbits. Damit kann man - wenn man will - innerhalb der SPS erkennen,
    ob das Panel noch lebt und die Anlage im Fehlerfall gesteuert herunterfahren.
    Grüße Frank

  5. #5
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.07.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    105
    Danke
    37
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Antwort. Das mit dem Lebensbit mache ich im Normalfall auch aber dachte ich kanns auch einfach per OB Aufruf machen sobald der BF kommt.

  6. #6
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo Manuel,

    weil das Panel nicht in dem Hardwaremanager eingebunden ist, sondern nur im NetPro.
    Ist aber auch gut so

    Hallo Paul.

    Was spricht dagegen das Panel in den Hardwaremanger einzubinden ?
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  7. #7
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.173
    Danke
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge

    Standard

    Eine Lebensbit-Überwachung kann man softwaremässig überbrücken, wenn man in laufendem Betrieb eine neue Projektierung in das Panel einspielen will oder einfach mal das Panel rebooten will. Wenn es als DP-Slave in die Hardware eingebunden ist, dann geht im dümmsten Fall die CPU in Stop.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  8. #8
    Registriert seit
    27.09.2010
    Beiträge
    516
    Danke
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge

    Standard

    weshalb ich die panels auch nicht gerne im hw-manager einbinde.
    macht für meine geschmack zu viel ärger, und was das lebensbit angeht, reicht im normalfall ne verzögerungszeit und jut ist.
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen

    --

    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf

  9. #9
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Diese Diskussion hatten wir vor wenigen Wochen schon einmal.... Search....
    Grüße Frank

  10. #10
    Registriert seit
    11.05.2011
    Ort
    VG Pellenz
    Beiträge
    22
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nur das HMI meldet schnittstelle ; Teilnehmer nicht vorhanden !

    die CPU läuft weiter ; gerade bei der programmierung hat das
    nur vorteile ! lass es so !!!!!!!!
    Was nun Auch Japaner bauen Steuerungen

Ähnliche Themen

  1. Profibusverbindung mit cp 342-5
    Von bitubyte im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 10:45
  2. Fernwartung HMI TP177B
    Von redfoxdipps im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 14:35
  3. Graphische Bildnavigation HMI TP177B
    Von manas im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 13:12
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 15:02
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 09:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •