WinCC flex bekommt keine Verbindung

Earny

Level-1
Beiträge
422
Reaktionspunkte
38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben neue Rechner bekommen mit reinem Win7, 64 Bit, SP1.
Auf die Rechner wurde u.a. Step7 V5.5 SP2 und WinCC flexible 2008 SP3 installiert. Wir haben die WinCC flex advanced 128 und die WinCC flexible RT für PC (kein Panel).

Wenn ich ein altes WinCC flexible-Projekt (2008, ohne SP) öffne, was immer funktionierte, so wird es auf WinCC flexible 2008 SP3 konvertiert.
Wenn ich im ES von WinCC flexible auf "Runtime starten" klicke, wird die RT gestartet, aber nichts geht. Es ist nicht möglich, Werte in die CPU314C 2DP zu schreiben oder Werte aus der SPS zu lesen, und es wird kein Fehler angezeigt. Beim Generieren wird auch kein Fehler angezeigt.
Step7 hat kein Problem, seine Projetierung auf die CPU zu übertragen. Wir benutzen die MPI-Schnittstelle.
Als Verbindung setzen wir ein MPI-LAN-Kabel (Treiber 1.24) von der Prozess-Informatik ein. Das funktioniert mit Step7, jedoch noch nicht mit dem TIA-Portal. Ich habe gestern längere Zeit mit der Prozess-Informatik telefoniert. Von einem Problem mit WinCC flexi 2008 SP3 ist nichts bekannt.
Ich habe auch schon Flexible zurückgesetzt. Nützt nichts.

Wäre für gute Ideen dankbar.


Gruß
Earny
 
Habe es nie selber probiert, nur davon gehört.
Gibt es nicht irgendeiner speziellen erfahren mit den kombination von IP Adresse, Rack und Slot das mit den MPI Adresse übereinstimmen muss.
Vielleicht liege ich da falsch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An der IP-Adresse des Rechners und des MPI-LAN-Kabels hat sich nichts geändert. Beim MPI-LAN-Kabel wurde allerdings ein Update beim Treiber gemacht, auf 1.24 - wie beschrieben.
Die CPU hat die MPI-Adresse 2, der RT auf dem PC ist ein CP5611 mit MPI-Adresse 3 zugeordnet. Der CP5611 ist in Wirklichkeit nicht vorhanden. Diese Art der Hardwarekonfiguration hat mir mal vor ca. 4 Jahren einer aus der Siemens-Hotline empfohlen. Das hat 4 Jahre lang mit vielen unterschiedlichen WinCC flexible-Projekten immer funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr.


Gruß
Earny
 
Ähh ..... ?

Als Verbindung setzen wir ein MPI-LAN-Kabel (Treiber 1.24) von der Prozess-Informatik ein.

der RT auf dem PC ist ein CP5611 mit MPI-Adresse 3 zugeordnet. Der CP5611 ist in Wirklichkeit nicht vorhanden.

Diese Art der Hardwarekonfiguration hat mir mal vor ca. 4 Jahren einer aus der Siemens-Hotline empfohlen.
Siemens Support erklärt wie man 3rd Part Komponente verwendet ?
Kann ich fast nicht glauben.

Aber sagst du es hat so funktioniert vorher ?

Wo ist diese "zuornung" ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Verstehe leider Deine Frage nicht?

Der CP5611 ist eine CP für MPI oder DP-Kommunikation. Ich habe den immer auf MPI gestellt. Es ist die Ausgabe V6.0.5. Wie gesagt, das Ding ist gar nicht vorhanden.

Earny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie war die PG/PC-Schnittstelle früher eingestellt? "PC Adapter(MPI)"?
Wurde früher eine COM-Schnittstelle simuliert (PLC-VCOM)? Ich meine, das geht unter Win7/64 nicht.
Hat Process Informatik Dir gesagt, wie die PG/PC-Schnittstelle nun eingestellt werden muß?
(Gibt es die PG/PC-Schnittstelle unter Win7/64 überhaupt noch?)

Harald
 
Den Siemens-Leuten hatte ich damals vermutlich nicht gesagt, dass der Adapter nicht von Siemens ist. Wir hatten früher auch diverse Siemens-Adapter im Einsatz, die man an die serielle Schnittstelle eines PCs anschließen konnte.

Die MPI-LAN-Kabel wurden vorher (bis Dez. 2012) über den virtuellen COM-Port 3 angesteuert und die Software von der Prozess-Informatik, die das machte, war PLCVCom. In der PG/PC-Schnittstelle wurde der PC-Adapter eingestellt und die COM3 ausgewählt.

Die Prozessinformatik hat den MPI-LAN-Kabeln einen neuen Treiber verpasst (zuerst Treiber-Nr. 1.24). Der Treiber integriert sich direkt in die PG-PC-Schnittstelle und taucht dort als MPI-LAN-Kabel auf. Das haben die gut gelöst. Man stellt nur noch die IP-Adresse des MPI-LAN-Kabels ein und fertig ist die Sache. In der PG/PC-Schnittstelle gibt es auch unter Win7, 64 Bit den PC-Adapter in einigen Varianten. Die Einstellung PC-Adapter wird aber nur noch für den Siemens-USB-Adapter benötigt. Den USB-Adapter setzen wir aber nur selten ein, weil die MPI-LAN-Kabel viel praktischer sind.

Seit einigen Tagen habe ich einen einzelnen Rechner mit dem neuen Treiber 1.31 von der Prozessinformatik ausgesattet. Dieser Rechner hat auch Win7, 64 Bit, Step7 V5.5, Sp2 und WinCC flex 2008 SP3 plus Runtime für PC. Damit klappt die alte Konfiguration und WinCC flexible bekommt auch eine Verbindung auf die MPI-Schnittstelle der CPU hin!

Ich glaube trotzdem nicht, dass der ältere Treiber 1.24 Schuld daran ist, dass Flexible keine Verbindung hinbekommt. Das hätte der Mann von der Prozess-Informatik wissen müssen!?
Ich kann leider auf den Hauptrechnern den Treiber nicht kurzfristig updaten. Das macht bei uns nur der Netzwerkadministrator und der hat für solche Kleinigkeiten keine Zeit.

Gruß
Earny
 
das darf nicht war sein. Es ist tatsächlich der Treiber. Ich habe auf meinem stand-alone-Rechner, bei dem ich Administrator bin, den neuen Treiber 1.31 durch den Vorgänger 1.24 ersetzt und dann bekommt auch auf diesem Rechner die WinCC flex Runtime für PC keine Verbindung mehr hin.
Dann habe ich wieder den neuen Treiber 1.31 installiert und dann gehts wieder.


Gruß
Earny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich denke das erklärt sich aus SP3.
Da gibt es auch das Problem von und mit Protool.
In dieser SP wurde alles auf WIn7 zugeschnitten/umgebaut und daher die Problem damit.
Muss SP3 wirklich sein? :confused:


bike
 
Ich schätze der CP5611 hat nichts mit dem Problem zu tun. Vielleicht war auch in den alten PC-Adaptern von Siemens ein CP5611 drin. Ich meine die alten Adapter für die serielle Schnittstelle (COM1 und COM2), die eine Geschwindigkeit von 19200 Bit/s oder 38400 Bit/s hatten. Vielleicht war da auch nur was drin, was sich wie ein CP5611 verhielt. Möglicherweise hat mir deshalb der Mann von der Siemens-Hotline damals empfohlen, den CP5611 zu projektieren.

Bei unserer Neuinstallation der Rechner war es wichtig, dass auch die Siemens-Software (Step7 V5.5, TIA 11 und WinCC flex) unter Win7, 64 Bit läuft. Wichtige ist auch, dass Flexible integriert in Step7 läuft. Bei der angegebenen Kombination sind alle Forderungen erfüllt. Ich kann bisher keinen Fehler auf der Siemens-Seite erkennen.

Gruß
Earny
 