Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: WinCC Flex 2008 Probleme mit dem Stationsmanager

  1. #1
    Registriert seit
    21.12.2009
    Ort
    Dielmissen
    Beiträge
    298
    Danke
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    habe da folgendes Problem

    S7 Programm auf 315 2 DP verbunden mit HMI Bedienstation über MPI bzw. soll es mal so werden.

    zum Problem die Visu ist fertig und wurde anscheinend auch vom Kollegen schon verbunden mit der SPS nun hatten wir bei der Vor inbetriebnahme bei uns in der Firma das Problem das immer wieder als Fehlermeldung wertübergabe an station nicht möglich kam, habe darauf schon den stationsmanager überprüft nur irgendwie lässt der sich nicht umstellen selbst wenn ich eine neue Verbindung erschaffe bekomme ich als einzigste Auswahlmöglichkeit immer nur softbus aber diese ist meines erachtens nach falsch weil ich brauche ja die auswahlmöglichkeit MPI/DP um da dann die Busadresse einstellen zu können.


    oder bin ich auf Holzweg ???
    Zitieren Zitieren WinCC Flex 2008 Probleme mit dem Stationsmanager  

  2. #2
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Ist das HMI im selben Projekt wie die CPU?
    Hast du die CPU auch richtig vernetzt?
    Was hast du unter Verbindungen in der HMI eingetragen bzw ausgewählt.


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:

    Licht9885 (03.03.2013)

  4. #3
    Licht9885 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.12.2009
    Ort
    Dielmissen
    Beiträge
    298
    Danke
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für den Denkanstoss Problem gefunden, in NetPro war die HMI nicht vernetzt
    MFG Sebastian Licht


    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC

Ähnliche Themen

  1. WinCC flex 2008 mit SP2
    Von DerMatze im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 21:24
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 21:06
  3. MMC Probleme mit WinCC flex 2008 SP2HF3
    Von Screepy im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 19:17
  4. WinCC Flex 2008 Rezeptur Probleme
    Von sps-welt im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 09:41
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 08:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •