Hallo Mitglieder,
ich stehe momentan vor folgendem Problem:
Verbindung vom Panel Mobile Panel 177 und MultiPanel 277 10" Touch kann über ProSave hergestellt werden,
OS-Update und sonstige Funktionen unter ProSave laufen ohne Probleme.
Nun ist es allerdings so das sich das Projekt unter WinCC Flexible SP3 Up2 und richtiger Auswahl des Com-Ports und der Schnittstelle
nicht auf das Panel übertragen lässt.
Laut Support sollte dies ohne Probleme möglich sein, eine Verbindung kommt ja auch unter ProSave zustande, daher ist mir schleierhaft
warum dies nicht unter WinCC Flexible möglich ist.
Vielleicht habt ihr ja nioch eine Idee?!

PPI/Multi Master Kabel 6es7 901-3cb30-0xa0
Einstellungen: 19,2kbaud ; PPI/Freeport -> nur DIP 3 auf on
Betriebssystem VM: Windows XP SP3
VM-Workstation 8
Betriebssystem Host Windows 7 Professional 64 Bit
 
Ist in den Panelen der Transferkanal "Serial" enabled?
Und schalte mal die Panele manuell in den Transfermodus. ([Transfer] im Loader)

Harald
 
Das ProSave funktioniert in der gleichen VM?
Ist die PG/PC-Schnittstelle S7ONLINE --> PC/PPI cable eingestellt?

Kannst Du nicht besser Ethernet zum Transfer nutzen?

Harald
 
ProSave funktioniert in der gleichen VM, dass ist ja das merkwürdige...
Auch die Schnittstelle ist so korrekt eingestellt.
Klar würd ich gern Ethernet nutzen, das problem ergab sich leider nur
mit einem Mobile Panel 177 DP ohne Ethernet-Schnittstelle.
Habe daraufhin das MP277 zum testen genutzt und auch hier funktionierte
der Transfer mit dem RS232/PPI MultiMaster Kabel nicht, obwohl dies lt. Support
ohne weiteres möglich sein sollte.
Kabel kann normal auch nicht defekt sein, da ich es neu bezogen habe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe jetzt ebenso genau das gleiche Problem mit der Verbindung!!
Gibt es hier eine weitere Erkenntnis, wurde das Problem gelöst?
Danke im Voraus
:)
 
Hallo, ich sitze genau vor demselben Problem.
Bekomme kein Projekt in das Panel übertragen.

Benutze auch ein PPI Multi - Mater Cable.
In der Siemens Hilfe steht drin alle Dip - Schalter auf 0, sind sie auch.
Trotzdem bricht er die Verbindung ab.

Hat jemand noch Ideen????

Danke und Gruß
 
Hat jemand noch Ideen????
Die Tips hier im Thread hast du sicher schon beachtet?
Du könntest z.B. etwas ausführlicher werden und schreiben welche Hardware (Panel? Kabel? Adapter?) und welche Software/versionen (WinCC...? Windows? VM?) Du verwendest und was Du schon ausprobiert hast und was genau Du meinst mit "bricht er die Verbindung ab" ... meine Glaskugel will grad nicht so richtig...

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry...

Also, es handelt sich um ein Mobile Panel 177 DP, 6AV6645-0AC01-0AX0
Das Programmierkabel ist ein 6ES7 901-3CB30-0XA0
Win CC flexible 2008 SP 3
Windows 7

Nachdem starten des Transfers fängt Win cc an zu "generieren", anschließend fragt er noch ob die Benutzerverwaltung mit übertragen werden soll, egal ob ja oder nein, anschließend bricht die Übertragung mit folgender Meldung "Verbindung konnte nicht hergestellt werden, bitte überprüfen Sie Kabel, Einstellungen, Schnittstellen ect." ab.

In einem anderem Forum hab ich gelesen man soll mal ein Firmware - Update machen. Habe ich dann über ProSave ausgeführt.
Aber mit einem anderen Adapter, USB / PPI Multimaster 6ES71-3DB30-0XA0.
Diesen Adapter kann ich aber leider nicht im Win CC auswählen, damit wäre mir ja auch geholfen...

Bei Siemens hab ich schon nach den Einstelllungen der Dip - Schalter bei dem Seriel - Adapter geschaut, soll alles auf 0 stehen.
Auch ist im Transfermodus die Serielle Schnittstelle angewählt, schon mit und ohne "Remote - Häkchen" versucht.
Der serielle Adapter hat letzte Woche noch bei einer S7-200 funktioniert, nur bei dem Panel nicht mehr.

Gruß und vielen Dank im Voraus!
 
So, dieses Problem hab ich nun gelöst bekommen.
Scheinbar gibt es unter Windows 7 und seriellen Schnittstellen Probleme.

Anderer Laptop und schon hat es funktioniert.
Blöd nur dass Win CC scheinbar nicht den USB - PPI Adapter als Schnittstelle zulässt, wobei man über Prosave über diesen Backup ect. machen kann.
Laptops mit serieller Schnittstelle sind ja mittlerweile von aussterben bedroht.

Wenn jemand einen USB / Serieladapter empfehlen kann welcher mit dem RS232 Adapter funktioniert würde ich mich freuen wenn er mal einen Typ oder Link nennen kann.


Nun kommuniziert nur trotz der Übertragung des Projektes, und die Aktivierung der DP - Schnittstelle, Adresse stimmt auch überein, nicht die Kommunikation zur SPS.
Fehlermeldung auf dem Panel ist die Nummer 190011, "Wertübernahme in Steuerung nicht möglich".
All zu viele Informationen hierzu finde ich leider im Forum nicht.

Ich habe mal ein Bild meiner HW - Konfig und der Einstellungen in WinCC angehängt, ggf. erkennt dort ja schon jemand den Fehler.
Hardwarekonfig.jpgWinCC Verbindung.jpg

Was mich etwas wundert, ich weiß aber nicht ob das eine Rolle spielt, wenn ich das Mobile - Panel in die HW einfüge, zeigt er mir die Nummer "6AV6 641-0CA01-0AX0" an, eine andere hab ich gar nicht zur Auswahl, das Panel selbst hat aber die Nummer "6AV6 645..." Kann das Problem darin liegen?

Danke und Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Antworte hier trotz des etwas älteren Themas.
Bin durch die Google-Suche auf den Beitrag hier gestolpert, da ich bei mir eine ähnliche Situation hatte.
Panel war ebenfalls ein MP177 (6AV6645-0AB01-0AX0) mit einer Anschlussbox (6AV6671-5AE10-0AX0).

Als Adapter habe ich ebenfalls das RS232/PPI Multi Master Kabel verwendet (6ES7 901-3CB30-0XA0).

Ich hatte bei mir auch noch zusätzlich die Schwierigkeit, dass das Programm nur in Protool vorhanden war.
Ich habe dann zuerst versucht über die VM über Protool eine Verbindung herzustellen, konnte aber den RS232 USB Adapter den ich verwende, nicht in der VM zum Laufen bringen.

Als Alternative habe ich dann mein Protool in WinCC migriert und unter Windows 10 mit WinCC SP5 versucht eine Verbindung aufzubauen.
Das gelang mir nicht.
Nach langer Sucherei, war schlussendlich dann der eingestellte COM Port bei mir das Problem. Windows 10 hat automatisch dem USB auf RS232 Adapter den COM Port 3 zugewiesen. Der war auch anwählbar in WinCC. Jedoch hat WinCC immer abgebrochen.

Nachdem ich den Port im Gerätemanager auf COM1 geändert hatte, konnte WinCC damit eine Verbindung zum Panel aufbauen.
Als RS232 USB Adapter verwende ich den DIGITUS DA-70156.

Eventuell hilft ja jemandem der auch durch die Google Suche hier landet, meine Erfahrung dazu weiter.