Hallo zusammen,

eine kurze Frage zur Kompatibilität der verschiedenen WinCC flexible Versionen: ein Kunde von uns hat noch flexible 2008 SP1 im Einsatz und jetzt soll dort eine kleine Änderung gemacht werden. Wir setzen mittlerweile aber fast nur noch SP2 bzw. schon SP3 ein.

Wenn ich die Anpassungen jetzt vornehme, läuft das Projekt dann noch beim Kunden oder muss dieser zwingend auf SP2 (SP3) hochrüsten?

Ich bin mir da nicht so sicher weil wir hier bei Tests auch schon ganz verschiedene Ergebnisse erzielt haben.

Ich danke Euch!
 
du müsstest hochrüsten, wenn du es als SP3 auf die RT spielen möchtest.
Es gibt aber die möglichkeit speichern als Version, da kannst du es als SP2
oder SP1 speichern.
 
Danke für die Infos.

Wie sieht das eigentlich umgekehrt aus?
Projektiert in SP1 und Runtime ist SP2?...besteht da eine Abwärtskompatibilität?
 
das betrifft aber nur die projektdatei. die erzeugte runtime ist immer in dem sp wie die wccf version.

Ja jetzt habe ich auch mal die Online Hilfe gelesen, was ist das einen Nutzlose Funktion. Das darauf
überhaubt Zeit verwendet wurde. Unter Win 7 soll es sogar garnicht funktionieren. Wer denkt sich so
etwas aus?
 
Mit 2008 sind die PC Runtimes sind nicht so fest verschluüsselt mit den Versionsnummer von der Programmierumgebung.

Ein RT erstellt mit 2008 SP3 funktioniert unter 2008 SP2.
Ein RT erstellt mit 2008 SP2 funktioniert unter 2008 SP3.
Ob ein RT erstellt mit 2008 SP3 funktioniert mit 2008 (sans SP) weis ich nicht.

Ich glaube der Matrix sieht so aus: Die Variante mit "OK" habe ich probiert.

Code:
ES version:      2008 (no SP)      2008 SP1        2008 SP2     2008 SP3
RT version:
2008 (no SP)         OK                ?              ?             ?
2008 SP1              ?               OK              ?             ?
2008 SP2             OK               OK             OK            OK
2008 SP3             OK               OK             OK            OK
 
Hat jemand noch ein RT 2008 oder RT 2008 SP1 ?

Ich konnte eine Test RT erzeugen mit 2008 SP3.
Dann konnte wir testen die Variante die noch in der Matrix mit "?" gekennzeichnet sind.
 