Hallo ,
habe ein Panel MP370 mit Win CCFlexible und einer Cpu 315 2DP projektiert.Im Panel erscheinen jetzt die Meldungen
50000 Überlast:Es folgt kein Datenaustausch mit der Steuerung.
50001 Überlastzustand beendet : Datenaustausch läuft wieder.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?

Danke
Glitsch Master
 
Hallo Glitsch Master,

im Kommunikationshandbuch Teil 2 zu Flexible sind alle Systemmeldungen beschrieben.
Zu der von Dir genannten steht dort folgendes:

Das Bediengerät erhält schneller Daten als es
bearbeiten kann. Es werden daher solange keine
neuen Daten angenommen, bis die vorhandenen
Daten bearbeitet wurden. Danach wird der
Datenaustausch wieder aufgenommen.

Unter dem Punkt Abhilfe steht: NICHTS.

Ich kann jetzt auch nur mutmaßen: prüfe doch bitte einmal wie die Erfassungszyklen Deiner Variablen eingestellt sind. Ggf. setzte diesen bei einigen Variablen herauf.
Versuche herauszufinden wann genau die Meldung auftritt (bestimmtes Bild oder Ereignis) und nimm dann den Erfassungszyklus für die dort genutzten Variablen herauf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
Die Zitate aus dem Kommunikationshandbuch sind richtig, wobei
das Bediengerät allerdings im Zuge seines eigenen Erfassungszyklus
durchaus die Daten verarbeiten kann.
Ich vermute, es werden Meldungen von der CPU zum Bediengerät
ausgelöst (Alarm_S/_SQ/_D). die zu schnell/zu oft gesendet werden.
 