Hallo zusammen,
da ich heute mal wieder völlig auf dem Schlauch stehe und schon langer nichts mehr mit WInCC gemacht habe folgende Frage an euch
An einem WinCC Server- Client Projekt möchte ich über den Button Horn Quittieren ein Bit in der Steuerung setzen was mir verschiedene Blitzmelder abstellt.
Jetzt habe ich dazu dem Button einfach eine weitere Varibale hinzugefügt die wiederum das Bit in die Steurung schreibt.
Da ich immer am Server das teste funktioniert das auch einwandfrei.
Nur jetzt habe ich das Problem das es bei den Client nicht funktioniert. Dann ist mir eingefallen das auf jedem Client nur die ganzen @XXX.pdl Dateien separat liegen. Dort habe ich dann ebenfalls die Datei mit dem Button kopiert und die Runtime neu gestartet. Jedoch funktioniert hier diese Variable nicht.
Kann mir einer sagen warum? bzw was geändert werden muss?
da ich heute mal wieder völlig auf dem Schlauch stehe und schon langer nichts mehr mit WInCC gemacht habe folgende Frage an euch
An einem WinCC Server- Client Projekt möchte ich über den Button Horn Quittieren ein Bit in der Steuerung setzen was mir verschiedene Blitzmelder abstellt.
Jetzt habe ich dazu dem Button einfach eine weitere Varibale hinzugefügt die wiederum das Bit in die Steurung schreibt.
Da ich immer am Server das teste funktioniert das auch einwandfrei.
Nur jetzt habe ich das Problem das es bei den Client nicht funktioniert. Dann ist mir eingefallen das auf jedem Client nur die ganzen @XXX.pdl Dateien separat liegen. Dort habe ich dann ebenfalls die Datei mit dem Button kopiert und die Runtime neu gestartet. Jedoch funktioniert hier diese Variable nicht.