Hallo Ihr,

ich habe mal wieder ein Problemchen... die gehen mit Siemens wohl nie aus (oder sollte es doch an mir liegen?) :p

Habe ein Panel KP300 im Tia-Portal angelegt und "programmiert" und wollte das Ganze jetzt aufs Panel übertragen. Die Verbindung klappt einwandfrei; es kommt auch keine Fehlermeldung. Der Partner ist eine S7-1200-CPU.

Allerdings zeigt das Display nach dem Übertragen folgendes Bildchen an:

DisplayFehler.jpg

Danach ist Schicht im Schacht; d.h. es wird nur ein weißes Bild angezeigt.

Was könnte hier das Problem sein; hatte das schon mal jemand?

Lieben Dank!
 
Hast du ein Startbild spezifiziert ?

Hast du Navigation übe die Funktionstastern programmiert ?
Wenn ja, probier ob du irgendeiner Bild wählen kann.

Kann ein KP300 simuliert werden ?
Wenn ja, dann probier ob es auch passiert beim simulieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo JesperMP,

nein - eine Navigation über Funktionstasten ist nicht programmiert.

Es ist momentan nur das Grundbild spezifiziert.

Bei der Simulation passiert das Gleiche; es erscheint kurz die Fehlermeldung und dann ein weißes Bild.
 
Probier dein Startbild z.B. über der F1-Taste zu aktivieren.

Ist dein Startbild in den Projektbaum mit ein kleinen grünen Pfeil markiert ? Es bedeutet es wird automatisch aktiviert nach aufstart. Wenn keinen grünen Pfeil, dann auf den Bild in Projektbaum rechtklicken und als Startbild wählen.

Was hast du in dein Startbild ? Wenn nur Tekste, und du hast ein Sprache aktiviert wo die Tekste nicht eingetippt werden, dann sehen man die nicht.
 
Hi,

habe jetzt das Projekt nochmals neu aufgesetzt. Nun kommt nach dem Transfer die Fehlermeldung noch immer kurz; allerdings erscheint danach das Grundbild.

Frage: Weiß jemand, was diese Fehlermeldung genau bedeutet?
 
Tip: mache Dir in irgendein Bild eine Meldeanzeige für Meldeereignisse der Meldeklasse "System" (oder alle Klassen) rein, dann kannst Du die Meldungen später nochmal nachlesen.

Harald
 
Danke für eure Hilfe!

Verstehe es zwar nicht; aber über Nacht ist das Problem sozusagen verschwunden. Die Meldung wird jetzt nach dem Übertragen plötzlich nicht mehr angezeigt.

Aber es gibt ein neues Problemchen...

Lt. Beschreibung soll ja bei dem Display KP300 Basic mono PN die Hintergrundbeleuchtung für Meldungen oder Alarme unterschiedlich eingestellt werden können. Finde das aber nicht, wo diese Einstellungen vorgenommen werden können. Habe ein globales Bild gewählt und dort Meldungen projektiert. Aber wie kann ich jetzt die Hintergrundbeleuchtung z.B. auf GRÜN umstellen?

Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, hab's nach langem Suchen gefunden. Die Beleuchtung kann beim Projektieren der Bitmeldungen umgeschaltet werden!

Momentan läuft alles!

Danke...
 