Movicon Text von SPS auf Visu übertragen

peter(R)

Level-1
Beiträge
1.061
Reaktionspunkte
132
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kämpfe mich erstmals duch die Movicon Visualisierung (V 11.3 ). Eigentlich klappts ganz gut aber an einer Stelle hänge ich.
Ich möchte einen Text der im DB abgelegt ist ( String[20] ) auf die Visualisierung übertragen. Aber wie ??
Der Text soll an der Visu eingegeben werden, im db gespeichert und an anderer Stelle wieder ausgegeben werden.
Wenn ich das als interne Variable definiere klappt es prima aber das hilft mir nicht ich brauche den Text im DB.
Weder in der Suchfunktion hier noch im Movicon Forum bin ich fündig geworden und die Hilfe bei Modicon ist auch nicht so toll.
Hat jemand ne Idee ??

peter(R)
 
Hallo Peter,

ich weiß jetzt nicht mit was für einer SPS du arbeitest.
Habe bisher nur in Verbindung Movicon und Siemens gearbeitet.
String Variable in Movicon hast du sicher angelegt, wie hast du die DeviceAdress bezeichnet.
Bei Siemens wäre z.B. ein String mit 20 Zeichen im DB 5 ab Byte 0 so zu bezeichnen:
DB5.DBB0:20

Gruß Zimbo
 
Danke genau das wars. Steht das wirklich nirgens vernünftig beschrieben oder war ich nur zu doof es zu finden ??

peter (R)

Naja, die Bedienunsanleitung ist bzgl. Variablen und Kommunikationseinstellungen nicht wirklich zu gebrauchen.

Habe vor ca 3 Jahren mal ne Schulung mit Movicon gemacht. Veranstalter war VIPA die Movicon

auf den Panels betriebt. Die haben übrigens einen super Support in Sachen Movicon.

Gruß
Zimbo
 
Zurück