HMI mit Schalttafeleinbau soll Unterputzmontage bekommen

HMIman

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

Ich habe ein industrielles HMI mit Schalttafeleinbau als Befestigungsart (klassich, Bügel zum einhängen ins Gehäuse mit Schrauben, die von hinten gegen die Rückseite der Schaltschranktür geschraubt werden).

InstInst.JPG

Ich möchte das Gerät aber in der Gebäudeautomatisierung (Unterputz UP) einsetzen, und da ist nichts mit von hinten fest Schrauben !!!

Hat dafür jemand eine Lösung (Adapterrahmen, ...) ?
Kann mir jemand einen Lieferanten nennen, der UP-Gehäuse für HMI's herstellt, oder der meine Geräte UP-fähig macht ?

Vielen Dank !

Gruß
HMIman
 
Moin HMIman,

ich bin bislang noch nicht auf solch eine Lösung gestossen, aber es wäre gut zu wissen ob es eine Einzellösung
werden soll, oder ob das öfter gebraucht wird.
Würde ich das bei uns so benötigen, dann würde ich die Schlosserwerkstatt des Vetrauens beauftragen einen Adapterrahmen
und ggf auch das UP-Gehäuse kurzerhand per CNC / Laser o.ä. fertigen zu lassen.
Habe die Erfahrung gemacht das das in der Regel garnicht so teuer ist wie man erst meint.
Vor allem ist das dann gespeichert und jederzeit in gleicher Qualität auch wieder abrufbar.

Aber ich schließe mich 190B an und würde in Step 1 auf jeden Fall den Hersteller mit der Anforderung konfrontieren.
Vielleicht sagt der auch das das nicht zulässig ist weil im geschlossenen UP Aufbau keine ausreichende Belüftung
stattfindet (Stauwärme etc.).

Gruß, Toki
 
Dann ist auch die Frage, wo es hin soll.
Eventuell ist es ja eine der letzten Möglichkeiten, das HMI in die Tür einer UP-UV einzusetzen? Ich hab' sowas auf jeder Etage an relativ zentraler Stelle.
 
sag doch erstmal welche hmi du einsetzen willst...

Das spielt für die Beantwortung der Frage keine Rolle.

Typischerweise macht man um das HMI einen gebürsteten Edelstahlrahmen der rundherum zwischen 5- 8 Zentimeter aufbaut.
Festgeschraubt wird der Rahmen dann mit Senkkopf - Torx in 2mm U-Trockenbauprofilen, die die man vorher die passenden Gewinde geschnitten hat.

Ich habe auch schon mal eine Lösung mit Halteklammern gesehen, aber dann muss der Unterbau auch angefertigt werden. Da reichen die U-Profile nicht aus.
 
Vielleicht sagt der auch das das nicht zulässig ist weil im geschlossenen UP Aufbau keine ausreichende Belüftung
stattfindet (Stauwärme etc.).

Gruß, Toki

Ich geb Toki da vollkommen recht,
sehr wahrscheinlich wirst du da Probleme mit der Wärmeentwicklung bekommen. Klassische HMIs für Schaltschrank sin aktiv-gekühlt und sind darauf auch angewiesen. Und ja, es ist doch entscheidend welches Gerät / Typ du besitzt. Denn die Wärme ist der Knackpunkt, und die Wärmeentwicklung ist bei CE Geräten z.B. eine ganz andere als bei x86 Geräten.
Meiner Erfahrung nach würde ich generell keine Schaltschrank HMIs in eine Wand einbauen, es gibt schon Gründe warum Hersteller nur bestimmte Modelle/extra Wandeinbau Displays anbieten.... ;-)

Grüße,
Chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

erst mal vielen Dank für Eure Beiträge !

Also, ich kann Euch gerne den Hersteller nennen, doch das bringt uns nicht wirklich weiter ! Ich habe sehr gute Kontakte zum Hersteller und selbstverständlich habe ich bereits geprüft, ob die Geräte generell zur UP-Montage taugen. Das ist der Fall (Sorry das iches nicht gleich rein geschrieben habe, war für mich selbstverständlich) ! Die Geräte haben keine aktive Kühlung und keine beweglichen Teile. Der Hersteller kommt aus Asien und ich konnte ihn bisher leider noch nicht davon überzegen eine Möglichkeit für eine UP-Montage der Geräte zu schaffen. Darum möchte ich es jetzt selbst machen.

@Toki: Mit den Stückzahlen ist das ja immer so eine Sache. Da ich von Blechbiegen keine Ahung habe, müsste ich zunächst mal jemand haben, der mir so einen Rahmen konstruiert. Das Ding nachher irgendwo fertigen lassen ist dann wahrscheinlich das kleinere Problem !? Am liebsten wäre mir natürlich jemand der das Ding konstruiert und anschl. auch bauen kann. Das werden zunächst Einzelstücke sein. Wo es hin geht kann ich echt nicht sagen.

@IBFS: Hört sich so an, als hättest Du Erfahrung damit !? Kannst Du mal ein paar Detailinfos zu dem Edelstahlrahmen machen ? Genau so in der Art stelle ich mir die Lösung vor.

Vielen Dank !

Gruß
HMIman
 
die ganzen einbaupanels haben doch einen mehr oder weniger großen rahmen. ist der groß genug reichen schon ein paar löcher in den rahmen bohren und gut. leider hast du uns den hersteller vorenthalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die ganzen einbaupanels haben doch einen mehr oder weniger großen rahmen. ist der groß genug
reichen schon ein paar löcher in den rahmen bohren und gut. leider hast du uns den hersteller vorenthalten.

Das du jemandem zu so einem Pfusch rätst erstaunt mich etwas.
Ausserdem sind oft noch Stecker an der Unterseite zu beachten.

Daher ist es üblich - wie ich schon sagte - das Panel in einen Edelstahlrahmen.
Rechts und Links vom Panel läßt man in der Trockenbauwand 2mm U-Ständer laufen (Jeweils Innenkante = Blaue Begrenzungslinie)
In die U-Ständer - da reichen kurze Stücken - kommen M5 oder M6 - Gewinde. Als Schrauben bitte schöne Edelstahl-Torx verwenden.
Je nach Gewicht ggf. auch mehr als zwei Schrauben pro Seite.
 

Anhänge

  • Rahmen.JPG
    Rahmen.JPG
    18,3 KB · Aufrufe: 29
Zuletzt bearbeitet:
In solchen Fällen nehmen wir immer ein weisses oder farbiges Lochblech (je nach Untergrundfarbe) das rundum mindestens ca. 5 bis 8cm grösser ist als der Rahmen des Displays.
Somit ist der Luftaustausch eingermassen gewährleitet, sofern die Wandaussparung gross genug ist.
Dieses Lochblech (mit eingebautem Display) wird dann mit "schönen" Schrauben von vorne über den Wandausbruch montiert.
Hat sich bis heute, auch bei Geräten die rund um die Uhr eingeschaltet sind, gut bewährt. Wobei natürlich die Lebensdauer wegen dem reduzierten Kühleffekt sicherlich
verkürzt wird.
 
In solchen Fällen nehmen wir immer ein weisses oder farbiges Lochblech (je nach Untergrundfarbe) das rundum mindestens ca. 5 bis 8cm grösser ist als der Rahmen des Displays.

Ein Lochblech? Wie sieht denn das bitte aus. Da sieht man doch die ungeschliffenen Gipskartonkanten und denn ganzen Kabelkäse. So etwas möchte ich nicht zu hause haben. :ROFLMAO:
 
Hallo IBFS !

Das hört sich echt gut an mit der Edelstahlplatte und macht meiner Meinung nach absolut Sinn ! Doch bitte erkläre mir absolutem Gebäudeautomatisierungsneulingsgarnixwisser was 2 mm U-Ständer sind ? Ich kann es mir zwar ungefähr vorstellen, aber vielleicht ein Bild oder eine Montageanleitung oder sowas vielleicht ?

Super !

Vielen Dank !

HMIman
 