KTP 600 Meldefenster öffnet sich sporadisch nicht

Paul

Level-2
Beiträge
929
Reaktionspunkte
239
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich mache zum ersten Mal ein KTP 600 mit WinFlex 2008SP3

Nun ist es so, dass sich das Meldefenster sich sporadisch nicht öffnet, und
auch der Meldeindikator nicht angezeigt wird, obwohl eine Meldung anliegt.

Wenn ich dann eine neue Meldung auslöse, geht das Fenster auf und alle
Meldungen werden angezeigt.

Dieses Verhalten ist nicht eine bestimmte Meldung gebunden.
Habe auch schon versucht, dass die Meldungen erst getriggert werden, wenn
das Panel hochgelaufen ist weil ich vermutete, dass das Panel die Flanke abfragt
Hat aber nicht echt was gebracht.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. sogar eine Lösung
Vielen Dank schon mal im voraus

MfG
Paul
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das "sporadisch" klingt sehr stark nach "Siemens". ;-)
Ich würde nächste Woche den Siemens Support anrufen.
Harald
Werde ich wahrscheilich auch machen,
aber da vegehen wieder 2 Tage bis ich eine Lösung habe.

Habe gehofft, dass jemand schon mal das gleiche Problem hatte.
Na ja der Thread ist ja noch jung;)


Erst dachte ich, die CPU läuft schneller hoch als das Panel
Meldungen die dann schon anstehen z.B. Not Aus, werden dann nicht angezeigt.

Aber es passiert auch wenn alles schon läuft.
Störung wird quittiert, kommt aber wieder, weil eben nicht behoben.
Fenster schließt, kommt aber nicht wieder, weil eben Sch....e :ROFLMAO:
 
Störung wird quittiert, kommt aber wieder, weil eben nicht behoben.
Fenster schließt, kommt aber nicht wieder
Das wiederum klingt gaaanz anders als in Deinem EP
Hast Du bei Deinem Meldefenster auch ein Häkchen bei "anstehende Meldungen" anzeigen oder nur bei "unquittierte Meldungen"?

Was genau heißt "die Störung kommt aber wieder"?

Harald
 
Hallo Paul,

..Störung wird quittiert, kommt aber wieder, weil eben nicht behoben.
Fenster schließt, kommt aber nicht wieder, weil eben Sch....e :ROFLMAO:

Funktioniert dein Quittiersystem mit einem anderen Panel? Kommt zwischen dem Schließen des Fensters und dem erneuten Eintreten der Störung der Meldezustand "G"?


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das wiederum klingt gaaanz anders als in Deinem EP
Hast Du bei Deinem Meldefenster auch ein Häkchen bei "anstehende Meldungen" anzeigen oder nur bei "unquittierte Meldungen"?

Was genau heißt "die Störung kommt aber wieder"?
Harald
Also mein Meldsystem funktioniert so:
Ich habe einen DB89 der besteht aus lauter BOOLs
sagen wir mal er ist nur 1 Wort lang

//Quittierung
U "Quittierimpuls" //Dauer 1sec
SPBN Quitt
L 0
T DB89.DBW0
Quitt: CLR
//Störung wird erstmal plattgemacht

//Meldung erzeugen
//Wenn nach dem Quittierimpuls die Störung noch da ist, kommt sie eben wieder
UN "Not Aus OK"
S DB89.DBX 0.0 // Meldung

Code Ende
Sorry aber wo sind eigentlich die "Code" Tags geblieben??

Das Ganze wird dann noch umrangiert, so dass bei UN "DB89.DBX 0.0"
automatisch das Quittierbit für WinFlex gebildet wird.
Ist bei anderen Panels erprobt und funzt

Der Haken bei "Anstehende Meldungen" ist gesetzt


Hallo Paul,
Funktioniert dein Quittiersystem mit einem anderen Panel? Kommt zwischen dem Schließen des Fensters und dem erneuten Eintreten der Störung der Meldezustand "G"?
Gruß, Onkel
Klar funktioniert das, z.B. bei TP177 etc. wie oben schon beschrieben
Wie gesagt, ist das erste mal das ich Ärger habe. eben mit dem ersten KTP600
Ob der Meldezustand "G" kommt kann ich erst Dienstag nachschauen, denke aber schon
 
Zuletzt bearbeitet:
OH OH
Bin grad auf etwas gestossen:
Vielleicht sollte ich die Meldungen nicht "Erstmal platt machen" sondern zum Schluß, am Ende des Bausteins.

Mal sehen, hatte aber mit dieser Methode trotzdem noch nie Ärger bei andren Panels
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Paul,

hast du schon Ergebnisse? Ich habe bei meinem aktuellen Projekt jetzt das selbe Problem (1xKTP1000 PN, 3xKTP600 PN). So wie es aussieht, muß das Störmeldebit eine gewisse Zeit anstehen, damit es vom KPT erkannt wird. Genauer habe ich es noch nicht untersucht.


Gruß, Onkel
 
OH OH
Bin grad auf etwas gestossen:
Vielleicht sollte ich die Meldungen nicht "Erstmal platt machen" sondern zum Schluß, am Ende des Bausteins.

Mal sehen, hatte aber mit dieser Methode trotzdem noch nie Ärger bei andren Panels

Ich mache das schon sehr lange so, dass die Quittierung VOR der Störauswertung passiert. Diese Reihenfolge finde ich auch richtig und wichtig.
 
Erfahrungsgemäß tauchen auch bekannte bugs immer wieder mal mit einer neuen OS auf. Daher sollte man das nicht ganz vergessen.
Trotzdem habe ich so ein Verhalten noch nicht beobachtet. Und KTP600 setzen wir häufiger ein.

Denkbar wäre es natürlich schon, dass der Trigger zu kurz da ist und die Aktualisierung des Triggers auf der HMI-Seite einen längeren Zyklus hat.
Aber das kann man ja leicht ausschließen.
 