Projekt auf Comfortpanel übertragen (verschiedene Möglichkeiten ausprobiert)

Georgius

Level-2
Beiträge
63
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe gerade ein Problem. Ich habe einen Kollegen bei einem Kunden und er müsste dort ein Projekt auf ein Touchpanel (Comfortpanel TP900 von Siemens)
übertragen. Eigentlich einfach, Problem ist aber, dass er keinen Projektierungsrechner vor Ort hat.
Folgende Möglichkeiten haben wir ausprobiert
- Haben das per Pack&Go ausprobiert, aber das scheint nicht zu funktionieren, weil vor Ort nur WIN7 Rechner vorhanden sind (gibt immer eine Fehlermeldung mit irgendeiner fehlen dll).
- Fernwartung: In der Anlage haben wir einen VIPA TM-C Router, der per MPI mit der SPS und diese wiederum per MPI mit dem Touchpanel verbunden ist. Über TIA Portal V11 ist keine
Verbindung mit dem Touchpanel möglich. (Muss anmerken, dass wir mit der Routerlösung gerade erst anfangen und primär SPSen fernwarten).

Gibt es die Möglichkeit eine Datei per USB Stick einfach auf das Touchpanel zu ziehen, sodass es funktioniert? Habe von Siemens diesbezüglich nur eine sehr allgemein-gehaltene Information gefunden.

Leider haben wir derzeit natürlich auch kein weiteres Comfortpanel in der Firma um ein Image zu erstellen und z.B. per SD-Karte hinzuschicken.

Hat vielleicht jemand noch einen Lösungsweg?

Bin für jede Idee dankbar.
 
Ich habe Windows 7 64-bit, und für mich funktioniert Pack&go.
Hat du es selber vor den abschicken probiert ?
Oder auf eine andere Rechner ?
Obwohl das du kein Panel hast kannst du es trotzdem starten.
Pack&Go erstellt ein Zip-Datei. Es muss komplett ausgepackt und erst dann mit Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe gestartet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

dank für die Antwort. Ich habe die Pack&Go Datei auf einem XP Rechner erstellt.
Habe es nun an 3 Rechnern mit Win7 (2x 64 bit, 1x 32 bit) ausprobiert diese zu laden.
Bekomme immer den Fehler, dass "s7onlinx.dll auf dem Computer fehlt".
Auf dem XP Rechner kommt die Meldung nicht und ich könnte das Projekt laden, wenn dieser vor Ort wäre.
Habe den Ordner vollständig entzippt.
 
Ich habe Pack&Go von WinCC Flex mehrmals vor-ort gesendet und von Kunden verwenden lassen. Habe nie probleme damit gehabt.
Pack&Go von WinCC v11 habe ich nur als test auf mein eigene PC probiert, aber dort da ist ja Siemens Software schon installiert, inklusiv s7onlinx.dll.
Dies lautet für mich als ein Problem für Siemens Support.
Es wurde mich interessieren wenn du ein Lösung findest. Pack&Go ist wirklich toll, wenn es funktioniert.
 