Was tun, wenn mehr als 8 Verbindungen notwendig?

kassla

Level-1
Beiträge
135
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben eine Anlage mit derzeit 12 Stationen (CPU's), von welchen wir an einem Touchpanel TP277 die Daten anzeigen müssen. Das Panel lässt - wie übrigens auch die neueren vom Typ TP700 Comfort und die "größeren" wie MP277 - jedoch maximal 8 Verbindungen basierend auf "SIMATIC HMI HTTP Protokoll" zu.
Nachdem wir nicht nur Anzeigen sondern auch Schalten und Sollwerte verstellen müssen und die Anzeigedaten in den CPU's verstreut sind (verschiedene Merker, Datenbausteine, usw.), ist die Lösung durch "Verschieben" eines Datenblocks von einer CPU, welche nicht verbunden wird auf eine andere, die verbunden werden soll, schwierig und aufwendig.
Hat jemand Vorschläge, wie ich meine Anforderung lösen kann?
Gibt es eventuell dynamisch konfigurierbare Verbindungen?
Danke für eure Hilfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du denn mehr Verbindungen anlegen? Normalerweise schon, dann kannst du z.B. über einen Button und der Auswahl bei Klicken Einstellungen -> SetzeVerbindungsmodus einzelne Verbindungen zu und abschalten. Evtl. dann halt auch automatisiert bei Bildwechsel oder sowas...

Nachteil ist natürlich das evtl. Archive von den CPUs nicht fortgesetzt werden...
 
Anstatt ein Panel wie TP/MP277, probier ein IPC in Panel-Format, wie IPC477C.
Und dann, anstatt den integrierte S7-Treiber, gehe über Simatic Net und OPC Server. Ein OPC Server zählt nur als 1 Verbindung für WinCC Flexible, obwohl mehrere OPC Verbindungen konfiguriert sind.
Bemerk das die unterschiedliche Simatic Net Versionen auch nur eine bestimmte Anzahl Verbindungen unterstützen. Simatic Net LEAN nur 8 Verbindungen z.B.
 
@Eliot

Leider funktioniert dein Vorschlag nicht. :(
Es können zwar mehr Verbindungen angelegt werden, doch nicht aktiviert; das können nur 8 Verbindungen.
Und nur die aktivierten Verbindungen können mit dem Befehl "SetzeVerbindungsmodus" on- bzw. offline geschaltet werden.
Muss leider weiter nach einer Lösung suchen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachdem wir nicht nur Anzeigen sondern auch Schalten und Sollwerte verstellen müssen und die Anzeigedaten in den CPU's verstreut sind (verschiedene Merker, Datenbausteine, usw.)
Hört sich nach einem ziemlichen durcheinander im Panel an.
die Lösung durch "Verschieben" eines Datenblocks von einer CPU, welche nicht verbunden wird auf eine andere, die verbunden werden soll, schwierig und aufwendig.
Würde ich trotzdem noch mal überdenken:
Also eine "Master" Steuerung die mit den anderen Steuerung über definierte Ein-Ausgabe Kanäle kommuniziert und nur ein gesammelter Datenpunkt zum Panel hat.
Für die Zukunft viel einfach zu Händeln.
 
Man kann mit PN/PN-Koppler ganze Datenbausteinteile von einer CPU zur anderen kopieren.
Ansonsten zeigt dieses Beispiel - diese Frage - sehr schön wie sinnvoll doch Lastenhefte
und daraus folgende Pflichtenhefte sind und das Strategieberatungen nicht nur der Kaffee-
vernichtung dienen.
 