Hallo Forum

Wir haben vor ein paar Monaten ein TP177A projektiert bzw. in Betrieb genommen.
Nun taucht folgendes Problem mit der Benutzerverwaltung auf (es wurden mehrere Benutzer projektiert).
Nach einer gewissen Zeit (~1 Tag) kann man sich mit einem bestimmten Benutzernamen nicht mehr einloggen... Erst nach einem erneuten einspielen des Projektes "geht" dieser Benutzer wieder.
Passwort/Name wird richtig eingegeben.
In der Projektierung ist KEINE Kennwortalterung aktiviert und die "Anzahl der ungültigen Login Versuche" ist 0 (-> unendlich?!).

Ich kann mir nicht vorstellen woran das liegen könnte...
Bin für jeden Hinweis dankbar :)
 
Als die Einstellung für 0 und Kennwortalterung getätig wurden, ist dann auch das Häkchen bei "Benutzerverwaltung übertragen" gesetzt worden, wenn das Projekt auf das Panel übertragen wird?

Ansonst kenne ich keine andere Situation, wo ich das hatte!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als die Einstellung für 0 und Kennwortalterung getätig wurden, ist dann auch das Häkchen bei "Benutzerverwaltung übertragen" gesetzt worden, wenn das Projekt auf das Panel übertragen wird?

Ansonst kenne ich keine andere Situation, wo ich das hatte!

Daran hab ich auch schon gedacht... Da ich das Panel aber selber nicht in Betrieb genommen habe kann ich das nicht sagen.

Aber das Häkchen muss theoretisch gesetzt worden sein (wenigstens beim Neueinspielen wenn der Benutzer nicht geht), sonst müsste der Benutzer weiterhin nicht gehen.
 
Egal warum Du dieses Problem nun hast, ein Tipp:

Man sollte immer eine "Benutzerverwaltung" in einem Bild haben und mehrere Benutzer, dann können sich die Anwender selber helfen und müssen nicht den Hersteller belästigen ... 1x die Benutzer wiederherstellen beim Anwender macht mehr Arbeit als die vermeintlich eingesparte Arbeitszeit zum Erstellen dieses "überflüssigen" extra-Bildes.

Bei Panelen mit Speicherkartenslot oder Netzwerkanschluß ist auch Exportieren/Importieren der Benutzer sinnvoll. Oder ein komplett-Backup des Panels in Verantwortung des Anwenders.

Hast Du vielleicht eine Import-Funktion eingebaut und der Benutzer ist im Import-File bereits gesperrt?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Egal warum Du dieses Problem nun hast, ein Tipp:

Man sollte immer eine "Benutzerverwaltung" in einem Bild haben und mehrere Benutzer, dann können sich die Anwender selber helfen und müssen nicht den Hersteller belästigen ... 1x die Benutzer wiederherstellen beim Anwender macht mehr Arbeit als die vermeintlich eingesparte Arbeitszeit zum Erstellen dieses "überflüssigen" extra-Bildes.

Bei Panelen mit Speicherkartenslot oder Netzwerkanschluß ist auch Exportieren/Importieren der Benutzer sinnvoll. Oder ein komplett-Backup des Panels in Verantwortung des Anwenders.

Hast Du vielleicht eine Import-Funktion eingebaut und der Benutzer ist im Import-File bereits gesperrt?

Harald

Wer sagt denn hier dass so ein Bild überflüssig wäre :)
Eine Import-Funktion gibt es nicht!

Wird eigentlich diese "Benutzerverwaltungs-File" beim übertragen automatisch auf die Karte geschrieben ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, die Datei mit den Benutzern heißt PDATA.PWL und liegt im selben Verzeichnis wie die RT (normalerweise \Flash\simatic ). Sie wird überschrieben, wenn beim Transfer das Häkchen bei "Benutzerverwaltung übertragen" gesetzt ist.
Eventuelle Exports an anderen Orten werden nicht überschrieben.
(Leider hat Siemens nicht vorgesehen, nur diese Datei alleine auf ein Panel zu transferieren.)

Appropos "überflüssig"
Ich habe leider immer wieder festgestellt, daß in Panelprojekten dieser Benutzerverwaltungs-Editor nicht eingebaut wurde. Oft wegen tatsächlicher Faulheit, oft aber auch wegen Unwissenheit. Es kommt aber immer wie es kommen muß - irgendwann sind Benutzer gesperrt und dann wird es sehr aufwendig, das Panel wieder benutzbar zu machen ... oft schlagen die unwissenden Programmierer dann hier im Forum auf (die Forumssuche spuckt da schon einige Themen aus).

Harald
 
Ich habe leider immer wieder festgestellt, daß in Panelprojekten dieser Benutzerverwaltungs-Editor nicht eingebaut wurde. Oft wegen tatsächlicher Faulheit, oft aber auch wegen Unwissenheit.
Harald

Hallo Harald,

da muss ich mal direkt outen.

Ich hatte zwar noch nie dieses Problem, an so eine Seite wie du Sie erwähnst habe ich aber auch noch nie gedacht. Hätte jetzt auch keine Idee wie sowas aufzubauen wäre. Könntest du als "Grundidee" mal einen screenshot von deiner diesbezüglichen Seite hier reinstellen (oder auch als PN). Damit ich mal einen Ansatzpunkt habe, wie sowas funktionieren könnte. Danke im voraus.

Wilhelm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im einfachsten Fall einfach nur die "Benutzeranzeige" in ein Bild einfügen, wie schon vom Perfektionist beschrieben.

Mit etwas mehr Aufwand bei einem größeren Panel kann das auch so aussehen wie im Anhang. Links die Tabelle - das ist die "Benutzeranzeige", rechts habe ich die Buttons zum Sichern + Import der Benutzerdatenbank und Auswahl des Speicherorts (ein zentraler PC oder MemoryCard) und ein paar Hinweise für den Bediener. Unten eine Meldeanzeige für Ereignisse der Meldeklasse "System", damit der Bediener Systemmeldungen (z.B. bei Fehlbedienung der Benutzeranzeige) in Ruhe lesen kann.

Harald
 

Anhänge

  • 008_Benutzerverwaltung.gif
    008_Benutzerverwaltung.gif
    40,6 KB · Aufrufe: 65
Im einfachsten Fall einfach nur die "Benutzeranzeige" in ein Bild einfügen, wie schon vom Perfektionist beschrieben.

Mit etwas mehr Aufwand bei einem größeren Panel kann das auch so aussehen wie im Anhang. Links die Tabelle - das ist die "Benutzeranzeige", rechts habe ich die Buttons zum Sichern + Import der Benutzerdatenbank und Auswahl des Speicherorts (ein zentraler PC oder MemoryCard) und ein paar Hinweise für den Bediener. Unten eine Meldeanzeige für Ereignisse der Meldeklasse "System", damit der Bediener Systemmeldungen (z.B. bei Fehlbedienung der Benutzeranzeige) in Ruhe lesen kann.

Harald


Vielen Dank euch beiden für die Hinweise und die Beispielgrafik (irgendwie finde ich den Danke-Button nicht).

Werde mich in einer ruhigen Stunde mal drangeben und das mal in der Art mit in meine Vorlagen einarbeiten.

Gruß Wilhelm

nacheditiert da : Komisch, nach dem Schreiben der Antwort ist auch der Danke-Button wieder da.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Passwortdatei alleine auf Panel transferieren

die Datei mit den Benutzern heißt PDATA.PWL und liegt im selben Verzeichnis wie die RT (normalerweise \Flash\simatic ). [...]
Leider hat Siemens nicht vorgesehen, nur diese Datei alleine auf ein Panel zu transferieren.
Gerade gefunden und mit einem MP377 ausprobiert:
Es gibt doch eine Möglichkeit, die Benutzerverwaltung alleine auf ein Panel zu transferieren ohne das komplette Projekt übertragen zu müssen: mit ProSave! - wenn vorher per ProSave-Restore die Benutzerverwaltung (Passwortdatei) alleine gesichert wurde. Nachträglich aus einem komplett-Backup nur die Passwortdatei auswählen geht nicht.

Wahrscheinlich ist es möglich, die Benutzerverwaltung eines anderen Projektes auf ein Panel zu transferieren, wenn es der gleiche Paneltyp ist. Nicht ausprobiert: die Benutzerverwaltung von einem anderen Paneltyp transferieren - technisch spricht da eigentlich nichts dagegen. Also wer mal schwer in Not ist - einfach ausprobieren: von irgendeinem Panel die Benutzerverwaltung backupen und auf ein anderes Panel restoren.