WinCCFlex PC-RT 2008 SP3 -> Sicherung des RT-Projekts

ssound1de

Level-2
Beiträge
351
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

auf einer bestehenden Anlage soll ein rundum erneuertes/erweiteres/verbessertes Projekt (S7-Prog und Visu) in Betrieb genommen werden.
Der vorhandene Aufbau ist: S7 über Profibus zu PC mit WinCCFlex RT 2008 SP3 (Win7x64).
Das bleibt auch so.

Da der verfügbare Zeitraum zur Inbetriebnahme relativ kurz ist, soll notfalls alles wieder auf den aktuellen Stand zurückgesetzt werden.
Es gibt allerdings kein Projekt mehr, das dem aktuellen Stand entspricht.

S7 AG-Abzug ist kein Problem, aber wie sieht es mit dem WinCCFlex Projekt aus?
Ich hätte jetzt zur Sicherung und späteren Wiederherstellung folgendes gemacht...
- Projekt-Ordner gesichert (mit PData.fwx, PData.pwl3, PData.pwl4)
- AuditTrail-Ordner gesichert
- Recipes-Ordner gesichert

Reicht das zur Wiederherstellung des aktuellen Stands?

Danke für eure Hilfe.

Gruß
 
Hallo,

soweit es mir bekannt ist brauchst due die ".hmi" und ".fwx" Datei.
Mit der ".hmi" kannst du in WinCCfelx das Projekt öffnen und die ".fwx" ist die RT Datei.
Wenn du die RT Datei hast bist du schonmal auf der sicheren Seite

Gruß
DerMatze
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7 AG-Abzug ist kein Problem, aber wie sieht es mit dem WinCCFlex Projekt aus?
Ich hätte jetzt zur Sicherung und späteren Wiederherstellung folgendes gemacht...
- Projekt-Ordner gesichert (mit PData.fwx, PData.pwl3, PData.pwl4)
- AuditTrail-Ordner gesichert
- Recipes-Ordner gesichert
Das sollte ausreichen.

Wichtige Ausnahme:
Der Online-Verbindung zwisschen PC und S7 (Profibus) ist nicht über der 'einfache' Weg - S7ONLINE, sondern geht über SIMATIC Net.
Wenn das der Fall ist, muss du den Original Projekt haben, oder eine ähnliche PC Station projektieren so das du den PC Station wieder einrichtren kann.

Checken:

Ist Simatic Net intalliert ?
Wenn nein, dann ist der Verbindung ganz sicher über S7ONLINE.
Wenn ja, dann konnte es eventuell sein das der Online Verbindung geht über Simatic Net.

Auf welchen Schnittstelle ist S7ONLINE eingestellt ?
Wenn irgendeiner PC Adapter, CP5611, CP5621 oder andere Siemens Hardware, dann konnte es bedeuten das der Verbindung ist S7ONLINE.
Wenn 'internal', dann konnte es bedeuten das der Verbindung ist über PC Station und Simatic Net.

Wenn Simatic Net installiert ist, dann den den Stationenkonfigurator finden und öffnen. Wenn es erscheint eine Liste mit Komponente, und dort gibt es WinCC Flexible RT, dann ist der Verbindung vermutlich über Simatic Net.
 
Danke für Eure Antworten.

@JesperMP
Die Verbindung geht über Simatic NET -> Adapter ist CP5613-A2.

Bzgl. Original-Projekt... es gibt mehrere Sicherungskopien.
Alle zeigen Unterschiede beim S7-Prog-Vergleich "Offline <-> AG"
Deshalb kann ich nicht feststellen welche Sicherungskopie dem Original-HMI-Projekt entspricht.

Meine Idee war also (wie schon beschrieben) für eine evtl. Wiederherstellung des aktuellen Standes
eine Sicherung vom AG zu machen und das HMI-RunTime-Projekt (mit Recipes usw.) zu sichern.
Sollte funktionieren.

Gruß
 
Die Verbindung geht über Simatic NET -> Adapter ist CP5613-A2.

Meine Idee war also (wie schon beschrieben) für eine evtl. Wiederherstellung des aktuellen Standes
eine Sicherung vom AG zu machen und das HMI-RunTime-Projekt (mit Recipes usw.) zu sichern.
Sollte funktionieren.
Wenn die Verbindung geht über Simatic Net, ist es nicht genug.
Um möglichst zurück zum Ausgansgpunkt musst du eine ähnliche PC Station einrichten wie du es in der Stationenkonfigurator sehen kann.
 