Bekomme seit heute folgende Fehlermeldung auf einem WinCC-Client (ohne eigene Projektierung):
SSM (Split Screen Mangager) Fehler im Hochlauf.
Berechtigungen, Benutzer, Benutzergruppen etc. passen soweit.

Hat einer ne Idee woran es liegen könnte?
 
Wo kommt denn die Meldung? Als Windows Meldefenster oder im Alarmsystem vom WinCC? Kommt die auch wenn Du am Server die Lokale Bedienung aktivierst? Hast Du oder jemand anderer seit gestern am System oder Projekt etwas verändert? Funktionieren alle anderen Clients? Welche WinCC Version?

Falls es nur an einem Client auftritt, tippe ich auf eine zerschossene WinCC-Installation. -> Rechner neu aufsetzen oder Image zurückspielen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Meldung kommt im Alarmsystem von WinCC. Am Server ist die Runtime voll bedienbar. Ich habe einen neuen Benutzer am Client angelegt (natürlich auch auf dem Server). Berechtigungen und Gruppenzugehörigkeit passen.
Projektiert ist das ganze mit WinCC v7 SP3 integriert in Step7.
 
Hab mich eben mit dem alten Benutzer am Client angemeldet und kurioser Weise funktioniert alles. Die Einstellungen bei dem neuen Benutzer sind aber identisch mit den des alten!? :confused:
 
Hmm, konkret kann ich jetzt nicht viel sagen. Hatte diese Meldung noch nie und nutze normalerweise auch Clients mit eigenem Projekt.

Sieht eher nicht so aus, als wenn es an der Installation liegt.

Hast Du schon mal bei Google nach dem exakten Wortlaut der Meldung gesucht, evtl. auch nach der Meldenummer.

Falls Du sonst keine Hinweise findest, probier mal das:

-Projekt sichern
-im Picturetree Manager neu speichern

-wenn das nichts gebracht hat, OS-Projekteditor neu durchlaufen lassen (Achtung alle @-Bilder werden neu generiert!)

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab mich eben mit dem alten Benutzer am Client angemeldet und kurioser Weise funktioniert alles. Die Einstellungen bei dem neuen Benutzer sind aber identisch mit den des alten!? :confused:

Hmm, das hört sich eher nach fehlenden Berechtigungen an. Nutz Du Simatic Logon?

Bin mir da nicht sicher, aber evtl. müssen auch die Windows-Benutzerrechte auf Client und Server angepasst werden bzw. die Dateifreigaben/Berechtigungen für die Projektordner. Les mal bei Siemens was dort für Clients ohne eigenem Projekt alles gefordert wird.

Gruß.
 
Simatic Logon benutze ich nicht. Berechtigungen und Freigaben habe ich eben nochmals geprüft.
 
Hatte ich in der alten Variante auch nicht so. Eigentlich müssen doch nur der gleiche Benutzer mit gleichem Passwort auf Server und Client angelegt (nicht zwingend angemeldet sein)!? Probiere ich aber trotzdem mal aus!
 
Tja, dann fällt mir jetzt aus der Ferne auch nix mehr ein.

Nur nochmal zum Verständnis, der neue Benutzer ist ein Windowsbenutzer oder im Useradministrator von WinCC?
 
Ein neuer Windows-Benutzer. Wenn ich mich mit dem alten Windows-Benutzer anmelde funktioniert es ja komischer Weise. Hab jetzt auch noch einen 3. Benutzer angelegt, aber gleiches Problem.
Tja, dann fällt mir jetzt aus der Ferne auch nix mehr ein.
Trotzdem Danke für deine Anregungen. Werde wohl mal Support Request bei Siemens erstellen. Wenn ich ne Lösung gefunden habe werde ich sie hier kundtun.
 
Autsch, ich glaube den Rechnernamen habe ich vor 2 Tagen mal gewechselt. Was hat das für Auswirkungen bzw. kann man das beheben?
 
Autsch, ich glaube den Rechnernamen habe ich vor 2 Tagen mal gewechselt. Was hat das für Auswirkungen bzw. kann man das beheben?

Ja, das kann man beheben, indem man WinCC incl. SQL-Server deinstalliert und anschliessend neu installiert. Oder den Rechner gleich neu aufsetzt. Das ist jetzt kein Scherz.
Rechnernamen darf nach Installation vom WinCC-SQL-Server nie mehr geändert werden. Ausserdem gibts auch Namenskonventionen, welche zu beachten sind.

ansonsten auch noch siehe hier: http://www.sps-forum.de/hmi/64097-w...en-server-nicht-mehr-moeglich.html#post448959

Gruß.

PS: und wenn Du grad dabei bist, erstmal die WinCC-Installationsanforderungen und Anleitungen lesen. Wenn da irgendwas nicht beachtet wird, hast Du gerade bei Client-Server-Systemen hinterher nur Scherereien...
Bei PCS7 wird mitlerweile die Treiberversion für Intel-Netzwerkkarten vorgeschrieben. Ich halte mich auch bei WinCC-Anlagen wenn möglich an die noch umfangreicheren Anleitungen von PCS7...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hilfst vielleicht wenn ich den Namen wieder auf den alten zurück ändere?

Ich denke nicht!

Auf jeden Fall hat der SQL-Server jetzt irgendwelche Datenbanken angelegt die nach dem Zurückbenennen erhalten bleiben...

Ein sauberes System krigst Du eigentlich nur mit einer kompletten Neuinstallation des Rechners...

Gruß.
 