    Für Exportzwecke möchte ich Daten auf einen Server ablegen. Ich wollte mit dem Explorer zu testzwecken auf den server zugreifen aber erfolglos.
    Ich hab das schonmal gemacht ... aber dieses mal packt ich es einfach nicht. Hab schon alles mögliche getestet. habe es ausch schon
    mit mydomain.local versucht geht nicht.
    voll ärgerlich. Sogar mit adminrechten.. kein erfolg. Direkt auf eine Arbeitsstation zugreifen geht auch nicht.

    mp277.jpg
    Geändert von Waelder (22.06.2013 um 10:25 Uhr)
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren MP277 bekommt kein Zugriff auf Server2003 (oder Arbeitsstation) zum archivieren  

  2. #2
    Registriert seit
    30.07.2011
    Ort
    Uithuizen,Niederlande
    Beiträge
    45
    Danke
    7
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    auch nicht mit \\ip adresse\\C$

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PeterHollanda für den nützlichen Beitrag:

    Waelder (24.06.2013)

  4. #3
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Hab ich auch schon, aber danke für den Tip
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111

  5. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.181
    Danke
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge

    Standard

    Schau Dir mal diesen FAQ bzgl. Benutzerauthentifizierung an.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Waelder (24.06.2013)

  7. #5
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Hallo PN/DP

    danke für deine Tips hab mal alles möglich machbare getestet. Komme aber leider immer noch nicht auf einen Grünen zweig. Ich hab zwischenzeitlich die Siemensjungs aktiviert. Mal schauen wann die sich melden.

  8. #6
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ahhhhh es tut weeeeeehhhh........

    Neues Panel, ratet mal was nicht aktuell war ? Das Datum. ich könnt mich..... Nachdem ich das Datum korrigiert habe siehe da. Zugriff war möglich.
    Kleiner Tip für die FAQ : Immer das aktuelle Datum einstellen.

    Gruss vom Wälder (die Pfeife)
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111

Ähnliche Themen

  1. kein Zugriff auf SPS
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.04.2012, 14:05
  2. kein Zugriff auf VIPA 214
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 19:06
  3. kein zugriff auf 135U/155U
    Von Wutschko im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 09:10
  4. kein Zugriff auf KL1501 Beckhoff
    Von ruzzo im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 09:19
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 18:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •