WinCC Advanced => Variable bei Wertaenderung Bildaufbau

gerdh

Level-2
Beiträge
103
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

ich hab WinCC Advanced Version V11 SP2 Update 2. Ich hab eine Integer Variable konfiguriert die bei Wertaenderung ein Bild aufbauen soll naemlich genau das dessen wert in der Variable steht.
Beim Bildaufbau des entsprechenden Bildes Soll diese variable "genullt" werden.
Nur bei der Aenderung wird ja nicht mal das Bild aufgebaut.....

hier mal ein paar Bilder

Warum baut er nicht mal zumindest das Bidl auf ? In der variable steht immer noch die vorher reingeschriebene zahl

Gruss Gerd
 

Anhänge

  • Definition.PNG
    Definition.PNG
    30 KB · Aufrufe: 31
  • Bild.PNG
    Bild.PNG
    12,2 KB · Aufrufe: 28
Ich habe keine Ahnung wie das bei V11 heißt, doch die Variable muß auch irgendwo gelesen werden, damit eine Wertänderung erkannt wird. Sprich: die Erfassungsart auf "zyklisch fortlaufend" einstellen oder die Variable irgendwo im Permanentfenster verwenden oder in den Bildern, von denen aus die Bildwechsel funktionieren sollen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es war bei PN/DP nicht von der Aktualisierungsrate die Rede (hier halte ich 100 ms sogar für grenzenlos übertrieben da es dir ggf. andere Sachen blockieren kann) sondern von der Aktualisierungs-Art. Normalerweise werden alle Visu-Variablen immer nur "bei Verwendung" (also wenn sie irgendwo im Bild projektiert sind) aktualisiert. In deinem Fall müßtest du das aber ändern und dafür sorgen, dass die Variable grundsätzlich immer aktualisiert wird - das hies dann bei WinCCFlexibel "zyklisch fortlaufend" und dazu wird es ganz sicher ein TIA-Pendant geben.

Gruß
Larry
 
heisst bei TIA auch zyklisch fortlaufend und steht in den Eigenschaften/Einstellungen direkt über der Erfassungszykluszeit

MfG MK
 
Probier mal 2 getrennte Variablen.
Eine Variable für die Bildnummer und eine Variable, die den Bildwechsel aktiviert.
Im Ablauf zuerst die Bildnummer beschreiben und dann ca. 500ms später die Variable für den Bildwechsel.
Vielleicht klappt es damit.

Gruß
Dieter
 
Weiß evtl. jmd. wie das ganze "Rückwerts" geht? Also bei Bildwechsel am HMI eine Variablenänderung die ich in der PLC auslesen kann?
Bspl. Wenn das Hand-Bild angewählt ist, ist meine PLC Variable 1, bei Auto-Bild 2, usw usw. ??
 
2 Möglichkeiten:

Entweder über den Bereichszeiger "Bildnummer" oder du weist im Bild mit dem Ereignis "Aufgebaut" einer Variable den passenden Wert zu.

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben