Sollwertänderungen sowie angemeldeten Benutzer mitlogen

mst

Level-1
Beiträge
463
Reaktionspunkte
89
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute, arbeite mit S7 und WinCC flex 2005 Runtime, meine Frage:

1. Ist es möglich den zurzeit Angemeldeten Benutzer und
2. und desen Taten (Sollwertänderungen usw.) mitzulogen?

Und zwar habe ich schon öfter das Problem gehabt, das Sollwerte verstellt wurden und im nachhinein keiner wußte wer das gemacht hat?

Es sind meist Umfangreiche Anlagen, die vom Kunden sowie mehreren Servicetechnikern von unserer Firma betreut werden.

MFG MSt
 
Hi,

ich denk mal das was Du willst, lässt sich mit FDA 21 CFR Part 11 beantworten. Ein interessantes Thema. Jedenfalls bietet die WinCC flex-Familie ein Optionspacket namens "Audit", welches in einem Audit Trail alle Aktionen eines Benutzers aufzeichnet und mittels kostenlosem Audit Viewer recherchierbar sind. Das Optionspacket kostet allerdings ne Kleinigkeit.
Schau mal hier nach:
http://www2.automation.siemens.com/.../wincc-flexible-optionen/wincc-flex-audit.htm

Viel Spaß damit...
 
Hallo,

also mit ProTool habe so etwas ähnliches schon realisiert. Da wird zumindest protokolliert, wann sich welcher Benutzer angemeldet und wieder abgemeldet hat. Das funktioniert dann so, dass man sich das Passwort und den Benutzernamen jeweils in einen String schreibt und dann mit dem "alten" Passwort und "alten" Benutzernamen vergleicht. Wenn sich dann was geändert hat, schreibe ich das "neue" Passwort" und den "neuen" Benutzernamen mit Datum, Uhrzeit und Passwort-Level in einen DB.
Für die Datenänderung die dann dieser Benutzer durchführt habe ich auch noch keine Protokollierung, da dieses schlichtweg meinen Speicher sprengen würde.

Sowas in die Richtung muss mit WinCC natürlich auch möglich sein.

Gruß
HolleHonig :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine weitere Alternative wäre VersionWorks! www.gepasoft.de
VersionWorks scannt im Netzwerk die S5, S7, WinCCFlex stationen, WinCC Stationen etc. und meldet gefundene Unterschiede ...nicht nur bei Sollwerten! So bekommt man auch die Fremdfirmenänderungen mit! WinCCFlex wird ab der VersionWorks version 4.50 zur Verfügung stehen (Okt./Nov. 2006)
 
Für die relevanten Daten kann man auch ein Script hinterlegen, so daß Datenänderungen inkl. angemeldetem Benutzer in einer Dtei auf der CF-Karte landen. Ist bei umfangreichen Anlagen wohl sehr aufwendig, so daß die o.g. Softwareerweiterung von Siemens die richtige Wahl zu sein scheint.
 
Zurück
Oben