WinCC v7.0 - Standard-Triggereinstellung für C-SKIPTE

RONIN

Level-3
Beiträge
2.529
Reaktionspunkte
773
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

Die Thematik mit den Triggern ist in WinCC ja ein altbekanntes Leidensthema.

Ich kenne die Möglichkeit den Standardtrigger von Objekten zu verstellen (Graphics Designer -Extras - Einstellungen - usw.).
Das funktioniert auch.

Bei Skripten allerdings (z.B.: C-Skript zum dynamisieren der Hintergrundfarbe) wird jedoch immer der Standardtrigger - 2s verwendet.
Dann bekommt man beim Speichern auch die "tolle" Perfomance-Meldung.

Persönlich möchte ich bei Skripten am liebsten den "Bidlzyklus"-Trigger als voreingestellten Trigger verwenden, den kann ich mir dann je nach Performance-Recourcen Bild für Bild einstellen. Die lästige Performance-Warnung bekommt man dann auch nicht mehr.

Nun möchte ich den Trigger aber nicht jedes mal umstellen müssen. Weiß jemand was?

mfg RONIN
 
Zuletzt bearbeitet:
JapJap hab's schon entdeckt! ;)

Die Voreinstellung hatte ich immer auf "Auf Änderung", verwende ich eigentlich überall bis auf Skripte.

Dass dieser Trigger aber zum dynamisieren von Objekteigenschaften verwendet werden kann ist dann eigentlich klar. Deshalb dann der Standard-Trigger 2s.


Nun kann ich mir also nur eine von beiden Varianten aussuchen. ;)
 