    Hallo zusammen,
    wer weiß wie ich verschiedene Variablen nur zu einem bestimmten Zeitpunkt archivieren kann?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Variablen auf MP370 archivieren  

  2. "Hallo dibe,

    welches Eregnis soll es den sein ?
    Wenn es von der SPS kommt, kannst du ja ein Ausgabefeld(weiß/weiß) in die permanent-zeile legen. An dieses kannst du dann ein das bit von der SPS anbinden und damit die Funktion "Archiv starten" anstossen.
    Fürs Beenden kannst du ähnlich vorgehen

    Ciao"


  3. #2
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    331
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Mit den Archiven kämpfe ich auch immer. Zu deinem Problem fällt mir auf die Schnelle nur folgendes ein:

    Verändere mittels Variable das Toleranzband zum Achivieren auf einen Wert ausserhalb des möglichen Wertes.

    oder:
    Mit einer Variable kannst du die Archivierung eines ganzen Archives Starten oder Stoppen.

    Was besseres hab ich nicht.

    smoe

  4. #3
    Registriert seit
    18.07.2003
    Beiträge
    228
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo dibe,

    welches Eregnis soll es den sein ?
    Wenn es von der SPS kommt, kannst du ja ein Ausgabefeld(weiß/weiß) in die permanent-zeile legen. An dieses kannst du dann ein das bit von der SPS anbinden und damit die Funktion "Archiv starten" anstossen.
    Fürs Beenden kannst du ähnlich vorgehen

    Ciao

  5. #4
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für eure Antworten,
    ich habe meine Problem mit einem Script gelöst.

    Im Script kopiere ich die zu archivierenden Variablen in interne und reagiere dann auf die Wertänderung.
    Nach der Archivierung schreibe ich in die internen Variablen wieder ein Wert der nie erreicht werden kann.

Ähnliche Themen

  1. Variablen archivieren - Pfadangabe
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 15:11
  2. Archivieren
    Von wde im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 16:57
  3. DB archivieren ??
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 10:44
  4. Archivieren von Variablen
    Von andre im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 08:17
  5. Archivieren mit MP370
    Von AWL-Joe im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 20:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •