WinCC flexible 2008 - MP277 Wie wähle ich über eine Taste (z.B. F5) ein E/A-Feld aus?

-ASDF-

Level-1
Beiträge
235
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum

wie es im Titel schon steht frage ich mich, wie man in WinCC flex. mit einer Taste (z.B. F5) ein E/A-Feld auswählt (falls das überhaupt möglich ist).
Da das Panel (MP 277) kein Touchscreen hat ist es einfacher über eine Taste das E/A-Feld zu "markieren" und dann einen Wert einzugeben als mit TAB durch die ganzen Elemente zu springen.

Weiß jemand wie ich das am "besten" realisieren kann?

LG -ASDF-
 
Hallo,
es ginge (wenn dein Panel das kann) mit einem Script mit dem HMIRuntime-Object - z.B. so :
Code:
Dim myObject , myItem
   myObject = "Name_des_Eingabefeldes"  // von dem Element unter Eigenschaften/Verschiedenes/Objektname
   
   Set myItem = HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems(myObject)
   myItem.Activate
Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

versuch es einmal mit 'aktiviere Bild' Bildname: aktuellesBild, Objektnummer: Objektnummer des Eingabefeldes (erkennbar über 'Ansicht', 'Tab-Reihenfolge')
sollte so funktionieren.

Gruß
Bitschrauber
 
Man kann auch einfach mit den Cursortasten durch die Bedienobjekte eines Bildes navigieren (statt TAB).
Bei "Aktivierebild" wird das ganze Bild neu aufgebaut, das dauert länger als einfach nur das nächste Bedienobjekt zu aktivieren.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann auch einfach mit den Cursortasten durch die Bedienobjekte eines Bildes navigieren (statt TAB).
Bei "Aktivierebild" wird das ganze Bild neu aufgebaut, das dauert länger als einfach nur das nächste Bedienobjekt zu aktivieren.

Harald

Das kann schon sein aber in meinem Fall ist da kein unterschied merkbar.

EDIT: Ich sehe nicht mal diese Sanduhr welche man sonst bei einem Bildwechsel kurz sieht.
 
Zurück