Hallo ,
Ich habe folgendes Problem Ich habe ein bestehendes Bedienfeld OP37 dieses wurde mit ProTool programmiert. Auf diesem Bedienfeld befinden sich viele Rezepturen die nachträglich in Bedienfeld angelegt wurden . Dieses OP37 soll durch ein OP 270 ersetzt werden. Die Migration hat soweit super funktioniert ProTool auf WinCC 2008 Sp2. Gibt es eine Möglichkeit die Rezepturen die im OP 37 sind auf das OP 270 zu spielen ??? Wenn ich die Daten mit ProSave vom Op 37 abziehe kann ich diese nicht auf das Op270 übertragen (Grund falsches Dateiformat) . Vielleicht hat ja jemand eine Lösung
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo ,
Ich habe folgendes Problem ich möchte ein OP 37 umsetzen auf ein OP 270 Winn CC 2008 SP 2.
Protool Projektierung habe ich .
Auf dem OP 27 befinden sich viele Rezepturen gibt es eine möglichkeit diese zu sichern und in Excel zu bearbeiten .
Damit ich diese wieder auf dem Op 277 einspielen kann

Hallo,

ich möchte Dir vorschlagen: hole Dir jemanden der sich mit der Materie auskennt.

Die Migration des OP erfordert sehr viel Erfahrung, die ich Dir aufgrund Deiner schlampigen Fragestellung nicht zutraue. Industrieanlagen sind keine Spielwiese für naive Anfänger, die nichtmal in der Lage sind eine kurze Fachfrage fehlerfrei zu formulieren.

Ansonsten:
- wie man die Rezepturen aus dem OP sichert ist im OP-Gerätehandbuch beschrieben. Eventuell hat Dein OP auch etwas selber programmiertes.
(Notfalls kann man auch ProSave benutzen, das Format der ProSave-Backup-Datei ist aber nicht dokumentiert)
- Ob man die Rezepturen mit Excel bearbeiten kann weiß ich nicht, ich gehe aber zu 99% davon aus, daß es nicht direkt geht. Ich würde höchstens das VBA-Modul von Excel benutzen, um mir bei Bedarf einen Dateikonverter zu programmieren.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann Rezepturen exportieren. Ein anständiger Programmierer sieht diese Funktion üblicherweise vor.
Wenn nicht, dann kannst du mit Protool die Funktion eben auf eine Taste legen. Als Ziel musst du die CF-Card oder das Diskettenlaufwerk angeben.
Je nachdem was dein OP37 eben hat.
Die exportierten Rezepturen werden als normale CSV-Dateien gespeichert und können problemlos mit Excel bearbeitet werden.
Beim WinCC-Flex. gibt es eine Funktion zum Importieren von Rezepturen. Damit kannst du dann deine bearbeiteten Rezepturen einlesen.

Sehr wichtig ist, dass du deine Rezepte nachher genau kontrollierst.

Ansonsten muß ich Harald beistimmen. Die Migration von Panels erfordert Erfahrung.
Auch mit Protool konnte man schon richtig schöne "Sauereien" machen :D

Gruß
Dieter
 
.
In Flex werden die Rezepturen gegenüber
ProTool ganz anders gehandhabt.
Du kannst nur eine annäherende Übernahme
bei der Migration erwarten.

Auch die Datensätze der Rezepturen werden
grundsätzlich anders behandelt. Sie können
nicht von ProTool zu Flex übertragen werden,
wahrscheinlich auch nicht über dem Umweg
des Exportierens.
Du wirst also viel nachbearbeiten müssen,
ich tippe sogar mal auf "neu eingeben".

Hier ist noch ein Handbuch zur MIGRATION ,
unter "Rezepte" findest du Näheres.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[Off topic]

Harald : Ich glaube es war auch nicht die Frage ob du mir das zutraust oder nicht ; Denke ich :rolleyes:
Jemandem, der so wenig Sorgfalt bei der Erstellung einer einfachen Frage walten läßt, dem traue ich aus Erfahrung nicht nur die Migration sondern überhaupt das ganze SPS-Programmieren nicht zu... :roll:

[/Off topic]
 