WinCC Flex 2008 RT SP3 Projektransfer auf Gerät mit SP2

Rauchegger

Level-2
Beiträge
377
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ein Kunde von mir funktionieren keine Benutzerpasswörter mehr! (Runtime WinnCC Flex 2008 SP2) Ich habe mittlerweile meine Projektierungsrechner auf WinCC FLex SP3 Hochgerüstet und dadurch kann Ich keinen Transfer mehr durchführen... wie kann Ich nun das Projekt nun übertragen?
Ich habe Fernwartung und kann mit dem Remotedesktop auf die Anlage zugreifen!

Gruß
Rauchi
 
das RT Projekt ist in ein Step 7 Projekt integriert... würde das gehen nur WinCC Flex SP2 zu installieren ? Ich glaube auf meinen Win7pro 64 bit läuft keine VW oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry falsch gelesen Runtime für PC und kein Bediengerät
Aber vielleicht geht das auch weil Du ja verschiedene Versionen auswählen kannst
 

Anhänge

  • Bild1.jpg
    Bild1.jpg
    75,8 KB · Aufrufe: 17
Zuletzt bearbeitet:
Es gibt von MS für deine Plattform eine kostenfreie VM, dh du kannst dir
ein komplette XP Variante bei denen runterladen ohne eine Lizens kaufen
zu müssen. Geht sehr gut und einfach...
 
Ist das ein Panel? Welches? Hat es einen PN-Anschluß?

Hat der Kunde mehrere von diesen Panelen?
Oder hast Du ein gleiches Panel verfügbar?

Meine Idee: auf einem anderen Panel eine Benutzerliste erzeugen (mit den gleichen Benutzern und Benutzergruppen wie auf Deinem Ziel-Panel) oder auf einem temporären Panel die neue Runtime ...SP3 aufspielen oder einfach auf Deinem PG die Runtime starten. Dann die neu erzeugte *.PWL-Datei auf Dein eigentliches Ziel-Panel kopieren.

Hat das Panel keinen Windows-Explorer, dann mit ProSave von dem temporären Panel nur die Benutzerverwaltung sichern (Backup) und auf Dein Ziel-Panel laden (Restore).

Suche mal hier im Forum nach PDATA.PWL
Die Frage, ob Du einen Benutzer-Export + -Import auf dem Panel vorgesehen hast, kann ich mir wohl sparen ...

Und bei nächster Gelegenheit setze im WinCCflex-Projekt die Anzahl falscher Passworteingaben auf 0.

[EDIT]
Arrg! Zu lange gebraucht.

Eine PC RT also.
Also ganz einfach: kopiere von Deinem PG die *.PWL auf Dein Zielsystem


Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unter Projekt gibt es einen Punkt "Speichern als Version" da kann man sich 2008, 2008+SP1 oder 2008+SP2 auswählen...
Aber so wie das bei mir aussieht geht das leider auch nicht.... mal sehen vielleicht fällt mir noch was ein
 
Ja ist eine PC Runtime ! Ich habe versucht die PDATA.PWL zu löschen.... und hab das Projekt neu gestartet! Leider der gleiche effekt!
Ja die Frage kannst Dir sparen hör Ich jetzt zum ersten mal "Benutzer Export Import!
Passworteingabe auf 0, habe Ich normalerweise eh so aber jeder mach mal einen Fehler !!!! Und ausserdem war Ich der Meinung wenn der Benutzer sein Passwort hat und Ich mein Admin Passwort kann nichts schiefgehen, aber leider funzt meine Admin Zugang bzw Passwort auch nicht mehr!
und der *.PWL ist es egal ob mit SP2 oder SP3 erstellt!?

Jürgen
 
Unter Projekt gibt es einen Punkt "Speichern als Version" da kann man sich 2008, 2008+SP1 oder 2008+SP2 auswählen...
Aber so wie das bei mir aussieht geht das leider auch nicht.... mal sehen vielleicht fällt mir noch was ein

Ja genau sobald du die Version in der Geräteinstellung änderst ist zeitgleich die Transfereinstellung/Start oder Generieren weg!
Das mit Speichern unter Version SP2 hilft mir in den Fall ja auch nichts wenn Ich keinen PG habe mit SP2 von dem Ich aus das Projekt rüber schießen kann!

Geht da was mit ProSave ?????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
und der *.PWL ist es egal ob mit SP2 oder SP3 erstellt!?
Ja, meines Wissens kann man die von SP3 auch unter SP2 nutzen. Und umgekehrt.

Schlimmstenfalls nimmst Du die *.PWL, die nach dem "Speichern als Version ... SP2" vorhanden ist.

Die *.PWL heißt glaube ich unter PC-RT nicht PDATA.PWL. Suche mal etwas fantasievoll, es dürfte nur eine *.PWL geben. Notfalls also die *.PWL vom ES auf dem RT umbenennen.

Nach dem Austauschen der *.PWL muß die RT neu gestartet werden, am Besten schon vor dem austauschen beenden.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja bei mir genau das gleiche..... Hab auch mal versucht ein Projekt neu mit älterer Runtime Version aber sofort Generieren weg und Tansfer

ProSave geht nur für Bediengeräte soweit ich weiß
 
Ja, meines Wissens kann man die von SP3 auch unter SP2 nutzen. Und umgekehrt.

Schlimmstenfalls nimmst Du die *.PWL, die nach dem "Speichern als Version ... SP2" vorhanden ist.

Die *.PWL heißt glaube ich unter PC-RT nicht PDATA.PWL. Suche mal etwas fantasievoll, es dürfte nur eine *.PWL geben. Notfalls also die *.PWL vom ES auf dem RT umbenennen.

Harald

Das könnte klappen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, meines Wissens kann man die von SP3 auch unter SP2 nutzen. Und umgekehrt.

Schlimmstenfalls nimmst Du die *.PWL, die nach dem "Speichern als Version ... SP2" vorhanden ist.

Die *.PWL heißt glaube ich unter PC-RT nicht PDATA.PWL. Suche mal etwas fantasievoll, es dürfte nur eine *.PWL geben. Notfalls also die *.PWL vom ES auf dem RT umbenennen.

Harald

ja stimm die.. heißt zb. PROJEKT_1.PWL oder so....
---------------------------------------------------------------
ok. Danke fürs erste das Passwortproblem.... aber wie geht daß mit dem Projekttransfer zur RT SP2.... muss ja möglich sein.....!!
 
Hmm, PC-RT heißt für mich: die RT ist auf einem PC installiert.
Dann sollten doch auch (zeitnahe) Backups des PC bei Dir oder beim Betreiber vorhanden sein. Dann könntest Du auch die originale PWL-Datei wiederherstellen. Oder im Notfall sogar die komplette RT.

Harald
 
Hi, wenn du einen Fernwartungszugang hast, hängt der Rechner bestimmt am Netz. Bitte doch den Admin der Firma dort mal Team Viewer zu installieren. Dann kannst du über die Dateiübertragung den SP3 hochladen und installieren. So mache ich es auch immer, da meine Kunden in der ganzen Welt hocken.

Gruß Ralf
 