Eingabfelder überblenden

screwdriver

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich arbeite mit WinCC flex 2008.
Ich lasse auf Tastendruck ein gefülltes Rechteck mit Text und drei Buttons im Bild einblenden.
Hintergrund: Ich möchte bei kritischen Analgenfunktionen nochmal Nachfragen ob der Bediener wirklich diese Funktion ausführen möchte.
Im Text steht dann: Wollen Sie wirklich blabla ausführen? Drei Buttons einer mit JA der Andere mit Nein und der Andere mit x zum schliesen von dem "RückfrageFenster"
(was ja kein Fenster ist)

Haut soweit gut hin, das Problem ist nur dass mir die darunterliegenden EA Felder schwierigkeiten machen.
Wenn ich zum Beispiel vom ersten Button (Ja) auf den nächsten Button (Nein) über die Pfeiltastatur kommen möchte, lande ich immer im darunterliegenden E/A Feld was man ja gar nicht sieht, da ich es überblende. Mit Touch wäre das alles kein Problem, aber ich habe ein MP und da is nix mit Touch.

Hat jemand ne Lösung?

(Ebenenzeugs hab ich schon alles durch)

Gruss Gerd
 
Mit der Variable, welche die Sichtbarkeit des Dialoges steuert, die Bedienbarkeit der anderen E/A-Felder steuern.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das ist leider ein bisschen blöd bei flex.
e/a felder liegen immer im vordergrund.
wie pn/dp das erwähnt kannst du das nur über die sichtbarkeit ausblenden.

DA SOLLTE S NACH MAL WAS TUN !!!!!!!!!!!!!!!!+
 
Normale EA-Felder kann man überdecken. Nur Symbolische EA-Felder liegen immer im Vordergrund.

Siemens hat wohl schon halbherzig Kleinigkeiten geändert - ich meine seit 2008 SP2 Upd1 kann man symbolische EA-Felder einfach unsichtbar schalten und muß nicht mehr auch die Bedienbarkeit deaktivieren.

Harald
 
Bei den ganzen Sachen mit Überdecken ist es auch immer von Vorteil den einzelnen Elementen entsprechende Ebenen zu zuweisen.
Hat am Rande auch noch den Vorteil, dass die Performance bei Biledern mit sehr vielen Elementen besser ist.

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben