Moin moin, da ich noch ziemlich neu im Bereich WinCC Flex bin hab ich mal eine Frage: Und Zwar habe ich folgendes Problem ich möchte in einem Simatic Panel 177B mono einen Schalter haben der als Zustand Handbetrieb/Aus/ Automatik hat. Hat jemand eine Idee, wie man diesen möglichst idiotensicher darstellen kann? finde leider nichts passendes in der Bib oder sonst wo. Vielen dank schonmal ;) Mfg Tim
 
So ein "Schalter" gibt es nicht.
Nur mit zwei Zustände, nicht drei.

Lösungsmöglichkeiten:

1. Anstatt ein Schalter, ein Symbolische Ein/Ausgabefeld mit die drei Wahlmöglichkeiten.

2. Drei Buttons wo die Zustände in SPS Code gesteuert wird.
I.e.: Wenn ein Button aktiviert ist, wird ein Zustand aktiviert und die zwei andere Zustände deaktiviert.
Mit Farbanimation kann man visualisieren welche Button/Zustand aktiviert ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo timsen,

es gibt eine Möglichkeit das mit Schaltern in Flex zu realisieren.

Dazu muss die Variabel von Typ Byte oder Word sein.
Jetzt kannst du mehrere Schalter verwenden, wie im Beispiel dargestellt.

mfg Harald

Schalter1.jpgSchalter2.jpg
 
Alternativ könntest du auch einen Schieberegler nehmen.

So nebenbei.
Dir ist bewußt, daß du die Betriebsart abhängig von der geforderten Sicherheitskategorie hardwaremäßig realisieren mußt?
 
Ja mit der hardwareseitigen Verriegelung ist mir schon klar ;) habe nun auch alles hinbekommen!