    Moin moin, da ich noch ziemlich neu im Bereich WinCC Flex bin hab ich mal eine Frage: Und Zwar habe ich folgendes Problem ich möchte in einem Simatic Panel 177B mono einen Schalter haben der als Zustand Handbetrieb/Aus/ Automatik hat. Hat jemand eine Idee, wie man diesen möglichst idiotensicher darstellen kann? finde leider nichts passendes in der Bib oder sonst wo. Vielen dank schonmal Mfg Tim
    Zitieren Zitieren WinCC Flex Schalter mit drei Zuständen...  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.624
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    So ein "Schalter" gibt es nicht.
    Nur mit zwei Zustände, nicht drei.

    Lösungsmöglichkeiten:

    1. Anstatt ein Schalter, ein Symbolische Ein/Ausgabefeld mit die drei Wahlmöglichkeiten.

    2. Drei Buttons wo die Zustände in SPS Code gesteuert wird.
    I.e.: Wenn ein Button aktiviert ist, wird ein Zustand aktiviert und die zwei andere Zustände deaktiviert.
    Mit Farbanimation kann man visualisieren welche Button/Zustand aktiviert ist.
    Jesper M. Pedersen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    timsen1337 (11.10.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    26.01.2008
    Ort
    Weida
    Beiträge
    127
    Danke
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Hallo timsen,

    es gibt eine Möglichkeit das mit Schaltern in Flex zu realisieren.

    Dazu muss die Variabel von Typ Byte oder Word sein.
    Jetzt kannst du mehrere Schalter verwenden, wie im Beispiel dargestellt.

    mfg Harald

    Schalter1.jpgSchalter2.jpg

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Funky für den nützlichen Beitrag:

    timsen1337 (11.10.2013)

  6. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Alternativ könntest du auch einen Schieberegler nehmen.

    So nebenbei.
    Dir ist bewußt, daß du die Betriebsart abhängig von der geforderten Sicherheitskategorie hardwaremäßig realisieren mußt?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #5
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.718
    Danke
    398
    Erhielt 2.400 Danke für 2.000 Beiträge

    Standard

    Alternativ könnte man sich auch einen Bildbaustein bauen - dafür wären die ja da ...

    Gruß
    Larry

  8. #6
    Registriert seit
    26.01.2008
    Ort
    Weida
    Beiträge
    127
    Danke
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Hallo Larry,

    ein 177 Panel hat keine Bildbausteine!

    Gruß Harald

  9. #7
    timsen1337 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.10.2013
    Beiträge
    21
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja mit der hardwareseitigen Verriegelung ist mir schon klar habe nun auch alles hinbekommen!

    Vielen Dank für die schnellen Antworten

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 10:49
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 09:51
  3. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 17:52
  4. WinCC Flex, Schalter gleich Leuchtmelder
    Von Steve38 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 11:09
  5. Stromstoss-Schalter mit drei Ausgängen
    Von orca im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.08.2003, 18:52

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •