WinCC Flexible, Bitmeldungen Bearbeitung nicht möglich

Servernexus

Level-1
Beiträge
260
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus, ich habe folgendes Problem:
Ich kann das Fenster Bitmeldungen im Menü Meldungen nicht öffnen. Eine komplette neue Generierung brachte keine Besserung. Ich bekomme sehr viele Meldungen, dass Triggervariablen nicht verfügbar sind, beim Doppelklick auf eine von diesen Meldungen zeigt auch keine Wirkung. Die Triggervariablen sind aber angelegt. Momentan weis ich nicht was da passiert ist. Hat jemand eine Idee?
Danke
 
da ist die frage ob sich wincc flex aufgehangen hat,
teste mal ein neues projekt anzulegen, ob dann das bild wieder kommt.

alternativ mal versuchen die fenster-einstellungen zurück zu setzen:
oben in der menüleiste "ansicht" "anordnung zurücksetzen" wählen...

oder was noch geht:
führe mal diese datei aus: C:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\HmiSmartStart.exe
dann hast du in den icons unten rechts ein neues symbol, rechts klick drauf, "wincc flexible zurücksetzen"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da ist die frage ob sich wincc flex aufgehangen hat,
teste mal ein neues projekt anzulegen, ob dann das bild wieder kommt.
andere Projekte funktionieren

alternativ mal versuchen die fenster-einstellungen zurück zu setzen:
oben in der menüleiste "ansicht" "anordnung zurücksetzen" wählen...
keine Wirkung

oder was noch geht:
führe mal diese datei aus: C:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\HmiSmartStart.exe
dann hast du in den icons unten rechts ein neues symbol, rechts klick drauf, "wincc flexible zurücksetzen"
der Kollege der das Projekt erstmals angelegt hat kann die Bitmeldungen ohne Probleme bearbeiten
 
So etwas Ähnliches hatte ich auch mal.
Ich hatte da aber nicht versucht, die Bitmeldungen zu editieren.
Da ich auch eine Meldung wegen den fehlenden Triggervariablen hatte, habe ich im S7-Projekt nachgeschaut. Die Triggervariablen waren in einem Global-DB deklariert. Nach Öffnen des DB sah das sehr merkwürdig aus. Alle deklarierten Variablen waren weg und ich hatte einen leeren dunkelgrauen Hintergrund.
Ich hab das Projekt dann nochmal neu geöffnet. Die Variablen im DB waren dann wieder da. Sobald ich das HMI-Projekt geöffnet hatte, war der Fehler wieder da.

Ursache war in dem Fall nicht zu beheben. Der Fehler ist wohl entstanden, weil ich das Projekt per Explorer vom Server kopiert habe. Ich habe das Projekt mit der Archivierungsfunktion von Step7 kopiert und der Fehler war weg. Seitdem folge ich auch artig der Aufforderung von Siemens, den Explorer nicht zu nutzen...

Vielleicht ist das bei Dir ähnlich.
 
Ok danke das ist schon mal ein Anfang. Das Projekt wurde gemacht und die Bitmeldungen angelegt. Dabei wurden für diese ein DB hergenommen (für die Triggervariablen). Da es nun diesen DB so nicht mehr gibt hat WinCC wohl Probleme, Ich habe nun versucht den DB so herzurichten, dass dieser dem ursprünglich zu Grunde gelegten DB entspricht. Aber ich komme aus der Situation nicht raus.
Ich kann die Bitmeldungen nicht öffnen, also auch nichts löschen. Generieren bringt nichts. Es sind lt aufploppenden Infofenster 129 Bitmeldungen angelegt. Wie bekomme ich diese raus? Die Querverweisliste zeigt auch jede Menge nicht verwendete Meldungen.
danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann die Bitmeldungen nicht öffnen, also auch nichts löschen.

Ich fürchte das Projekt ist "zerschossen". Was mir jetzt noch einfällt:

1. Temporäre Dateien löschen (im Reiter "Extras"). Das bewirkt manchmal Wunder.
2. Siemens-Hotline befragen. Zum Teil ist es wohl möglich das Projekt zu reparieren.
 
Zurück
Oben