Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: TIA ,Interner FEHLER (Detail: duplicate message class number!).,1,0,11:34:13

  1. #1
    Registriert seit
    03.05.2013
    Beiträge
    22
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    Ich habe einen merkwürdigen Fehler:

    ,Interner FEHLER (Detail: duplicate message class number!).,1,0,11:34:13

    Kommt beim Übersetzen.

    Komponenten: TIA V12 SP1 / TP700

    Weiß jemand Rat ?
    Zitieren Zitieren TIA ,Interner FEHLER (Detail: duplicate message class number!).,1,0,11:34:13  

  2. #2
    Registriert seit
    06.02.2010
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei den HMI-Meldungen/Meldeklassen nachschauen.
    Dort ist dieser Konflikt bei der ID der Meldeklassen zu suchen( Meldeklasse mt doppelter ID löschen und neu projektieren.