OP17 Hilfe

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
thx

hmm ich kriege immer ne Fehlermeldung wenn ich des über ProTool übetragen will. Muss ich mit irgendeiner Tasten Kombi am OP des auf Remote oder so stellen, ich weiß nur des man des man des bei den TP`s machen musste.

Mfg
marco
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
juuhuuu danggo vielmals hat geklappt.Aber vieleicht noch ne andere frage.Und zwar kriege ich immer ne fehlermeldung wenn ich ne betriebsmeldung ausgeben will ... man muss doch eigentlich nicht viel beachten ... nur den bereichszeiger einrichten und den entsprechenden merker dann zu setzen ?
 
Was für eine Fehlermeldung?
Hast du die Betriebsmeldung auch als Text angelegt?
Die sind Byteweise vertauscht, also im 1. Byte Bit 0 ist Meldung 9 im 2. Byte Meldung 1. Schreib einfach mal in die ersten 16 Meldungen Texte rein.
 
ja des sieht man ja wenn man auch die Zeile geht wo man die FM eintragen kann.... hab denn bereichszeiger auch auf z.b. MW 200 Deklariert und die erste zeile ist die ruhemeldung und die zweite denn m201.0 ... so und die steuer ich von der CPU AN ABER NIX PASSIERT . hmmm kommt nur machmal der felher " Fehlerhaftes proj. "
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Betriebsmeldungen werden nur angezeigt, wenn du in keinem Menü bist, alo auf der untersten Ebene (paar mal Esc-Taste drücken). "Fehlerhaftes Projekt" kann viel sein, tolle Fehlermeldung, oder?:confused:
 
Eine Fehlermeldung bekommt man z.Bsp. dann, wenn ein Meldebit gesetzt wird zu dem keine Meldetext projektiert ist.
Wird der Merkerbereich ab MW200 event. woanders im Programm beschrieben? Bausteine aus den "S5-S7 Converting Blocks" verwenden diesen Merkerbereich z.Bsp. als Schmiermerker!

Warum verwendest du nicht einen Datenbereich in enem DB? Ist viel übersichtlicher.


Gruß, Onkel


Nachtrag:
Member André Räppel bietet auf seiner hp http://www.sps-concept.de/ freundlicherweise und kostenlos fertige UDTs zu diesem Zwecke an.
 
Zuletzt bearbeitet:
Morgen,

wenn garnichts am OP funktioniert, dann hast du vielleicht keine Verbindung mit der Steuerung? Mußt im Projekt die Steuerung anwählen.

Wäre ein Text nicht beschrieben aber das Bit dafür wird gesetzt müßte soweit ich weiß eine Melde/Fehlernummer angezwigt werden.


Gruß

Robert
 
ne des OP klappt wunderbar es geht nur um die Betirebsmeldungen ... also normalerweise nur bereichszeiger richtig einstellen und die meldung schreiben ... des wars doch
 