WinCC v12 (TIA). Kopieren zwischen Projekten.

Beiträge
8.338
Reaktionspunkte
1.903
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich versuche zwei WinCC v12 Projekte in ein Projekt zusammen zu fügen.

Wenn ich komplette Bilder in WinCC Flexible kopiert, werden die Variabeln die in die Bilder verwendet sind auch mit kopiert. Aber in WinCC nicht. Die Variabelnamen stehen in alle die verschiedene Events, Animationen usw. aber sind "pink" weil die Variabeln nicht gibts.
Muss ich händich alle die relevante Variabeln finden und kopieren ? Oder gibt es eine schlaurigere Weg ?
 
Wenn Du "Glück" hast, reicht es, die Verbindungen in den Variablentabellen zu aktualisieren. Ansonsten musst Du dort auch noch die Variable selbst aktualisieren (weil da nicht nur der Variablenname sondern auch die verwendete CPU drin steht).
Ich glaube, bei den Verbindungen konnte man alle Variablen auf einmal auswählen.

Die Verwendung in den Bildern sollte sich dann mit erneuern.


PS: Achso, die Variablentabelle musst Du dafür natürlich auch aus dem Ursprung kopieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also du meinst ich soll von Hand die Variabeln kopieren ?
Und nacher die Symbole aktualisieren ?
Das wurde gehen, aber dann kopiere ich viele Variabeln die in den andere Projekt nicht genutzt werden.
Ich denke das dann muss ich nach unbenutzte Variabeln suchen und löschen.
Es wird gehen, eber gibt es nicht mehr automatisch wie in WinCC Flexible ?
 
Zurück
Oben