Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: WinCC Flexible 2008 SP3 Seiten aus anderem Projekt kopieren Variablen nicht verändern

  1. #1
    Registriert seit
    23.10.2008
    Ort
    Vreden
    Beiträge
    33
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    Wir arbeiten hier zu zweit an eine Anlage mit einer Visualisierung. Dazu haben wir das Projekt kopiert so dass jeder an seiner Kopie arbeitet. Zum Schluss wollen wir dann die Projekte zusammen führen.

    Das Problem was ich habe ist:
    Wenn ich eine Seite aus WinCC Flexible kopieren und in das Projekt des Kollegen einfüge, ändern sich die Variablennamen und es wird "_0" angehängt. Kann ich das irgendwie verhindern?

    Dazu kann ich noch sagen dass wir alle Variablennamen standardisiert haben und sich diese auch bei anderen Projekten nie ändern. Es gibt quasi ein SchnittstellenDB der immer gleich ist. Also wenn ich dann eine neue Seite in einem anderen Projekt erstelle passen die Variablen schon 1 zu 1 mit allen anderen Projekten. Deswegen möchte ich auch das beim Kopieren kein Name geändert wird. Ich muss ja sonst jedes Kontrollfeld neu verknüpfen. Und das bei allen Funktionen eines Feldes (Sichtbarkeit, Ereignisse, Allgemein etc...)
    Das kostet mir Unmengen an Zeit.
    Hat jemand eine elegante Lösung?
    Kann ich Variablen zusammen führen oder Kontrollfeldübergreifend ändern?
    Es tauchen ja in meiner Variablenliste immer 2 Variablen auf:
    Die Ursprüngliche und darunter die Neue:
    VariablennameXY
    VariablennameXY_0

    Wie kann ich das System dazu bringen die _0 in die obere zu verwandeln und an allen Referenzierten Stellen zu ändern?

    Vielen Dank schon mal,
    uhu was? Nix wisse...
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 2008 SP3 Seiten aus anderem Projekt kopieren Variablen nicht verändern  

  2. #2
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Hi,

    wenn du Seiten kopierst wie gehst du vor?
    Es gibt die Möglichkeit im Projektbaum mit rechter Maustaste auf die zu kopieren Seite zu klicken und dann "Einfaches Kopieren" auszuwählen.
    Dann werden die Variablen nicht mitkopiert.

    Beim normalen "Kopieren" werden die Variablen mitkopiert, da sie aber in dem anderen Projekt bereits vorhanden sind werden sie mit einem Index versehen, wie übrigens in jedem Windows-Ordner auch.

    MfG
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  3. #3
    Registriert seit
    23.10.2008
    Ort
    Vreden
    Beiträge
    33
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hey das ist ja wunderbar.
    Habe das soeben mal ausprobiert und es funktioniert perfekt.
    Die Variablenanbindungen werden mit kopiert beim einfachen Kopieren. Also passt alles wie gewollt.

    Vielen Dank! Das hilft uns sehr!
    uhu was? Nix wisse...

Ähnliche Themen

  1. WinCC flexible 2008 SP3 - Programmumschaltung
    Von Rosenberger im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 20:04
  2. Passwörter WinCC flexible 2008 SP3
    Von Niklas412 im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.06.2013, 20:11
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 07:53
  4. WinCC flexible 2008 SP3 Meldeindikator
    Von visu90 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.11.2012, 15:01
  5. WinCC flexible 2008 SP3 HF1
    Von Pikador im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 23:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •