    Hi,

    wir haben momentan Probleme, weil jemand Sollwerte über einen der WinCC Clients verändert.

    Kann man mitloggen, wenn ein Benutzer/Computer eine Variable ändert?

    Ich habe bei allen Objekten die Eigenschaft "Bedienmeldung" gefunden.
    Laut Tooltip Hilfe wird somit eine Meldung ans Diagnosesystem gesendet.
    Leider weis ich nicht wie ich jetzt auf die geloggen Daten zugreifen kann.

    Ich stelle mir vor das im Alarm-Control Fenster die Info wie eine Systemmeldung geloggt wird aber sich auch direkt wieder selbst quittiert.

    Kann mir jemand einen Tip geben ob ich auf dem richtigen Weg bin?
    ... oder brauch man dafür eine Option-Software?
    Zitieren Zitieren WinCC: Protokollieren von Variablenänderungen  

  2. #2
    Unregistriert Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    es ist genauso wie du es beschrieben hast.
    Siehe WinCC Information System
    Zitieren Zitieren Bedienmeldung  

Ähnliche Themen

  1. Variablen aus WinCC 6.0 protokollieren
    Von PHW im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 20:02
  2. Wert protokollieren
    Von Fabix im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 08:02
  3. WinCC Flex: Bit-Meldungen Protokollieren
    Von nordend im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 13:18
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 20:23
  5. Ereignisse protokollieren
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 10:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •