-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
wir testen gerade eine neue Feuchtemessung.
Daten:
Messbereich: 10-15% (4-20mA)
Messdauer: ~20sek
Erwartete Schwankungen:
-bis zu 0,4% zwischen Messungen
-bis 3% über 2h (Sinusform)
WinCC 7035
Archivvariablen
Redundante Server
Der Messwert wird nicht direkt in den Regelkreis aufgenommen, jedoch wird die Anlage aufgrund der Tendenz der Messung gefahren.
Nun habe ich ein Problem bei der Anzeige. Zeichne ich den Wert, wie die meisten anderen Messwerte, jede Sekunde auf und Zeige sie an ist das Caos im Trendfenster vorstellbar. Da eine Messwertänderung nur alle 20sek eintritt wird aus der Ganglinie unfreiwillig eine Treppenkurve - ein ständiges auf und ab mit teilweise schlecht erkennbarer Tendenz (ohne zu vergrößern).
Zeichne ich den Wert im weiterhin jede Sekunde auf, Archiviere ihn aber erst nach 30-60 Sekunden als Mittelwert sollte es eigentlich überschaubarer werden, jedoch scheint das Trendfenster nun Werte zu unterschlagen. Ich sehe über 60Minuten nur eine gerade Linie von zb. 12% auf 13,9%. Benutze ich aber die Lupe und Zoome wirklich nur ein ganz kleines Stück hinein sehe die die 30(60) Sekunden Messwerte. Die anderen, in diesem Fenster angezeigten, Werte sind jedoch weiterhin fein und korrekt dargestellt.
Es macht optisch den Eindruck als würden diese 60 Minuten Interpoliert obwohl Werte vorhanden sind (minimal Zoomen und die gerade verschwindet und macht den einzelnen Werten Platz).
Wie gewöhne ich dem Trend nun ab diese "Gerade" zu erzeugen, bzw. gibt es Ideen zur besseren Messwertaufzeichnung?
Wie kommt es überhaupt zu dieser Geraden?
Gruß
deathfun
wir testen gerade eine neue Feuchtemessung.
Daten:
Messbereich: 10-15% (4-20mA)
Messdauer: ~20sek
Erwartete Schwankungen:
-bis zu 0,4% zwischen Messungen
-bis 3% über 2h (Sinusform)
WinCC 7035
Archivvariablen
Redundante Server
Der Messwert wird nicht direkt in den Regelkreis aufgenommen, jedoch wird die Anlage aufgrund der Tendenz der Messung gefahren.
Nun habe ich ein Problem bei der Anzeige. Zeichne ich den Wert, wie die meisten anderen Messwerte, jede Sekunde auf und Zeige sie an ist das Caos im Trendfenster vorstellbar. Da eine Messwertänderung nur alle 20sek eintritt wird aus der Ganglinie unfreiwillig eine Treppenkurve - ein ständiges auf und ab mit teilweise schlecht erkennbarer Tendenz (ohne zu vergrößern).
Zeichne ich den Wert im weiterhin jede Sekunde auf, Archiviere ihn aber erst nach 30-60 Sekunden als Mittelwert sollte es eigentlich überschaubarer werden, jedoch scheint das Trendfenster nun Werte zu unterschlagen. Ich sehe über 60Minuten nur eine gerade Linie von zb. 12% auf 13,9%. Benutze ich aber die Lupe und Zoome wirklich nur ein ganz kleines Stück hinein sehe die die 30(60) Sekunden Messwerte. Die anderen, in diesem Fenster angezeigten, Werte sind jedoch weiterhin fein und korrekt dargestellt.
Es macht optisch den Eindruck als würden diese 60 Minuten Interpoliert obwohl Werte vorhanden sind (minimal Zoomen und die gerade verschwindet und macht den einzelnen Werten Platz).
Wie gewöhne ich dem Trend nun ab diese "Gerade" zu erzeugen, bzw. gibt es Ideen zur besseren Messwertaufzeichnung?
Wie kommt es überhaupt zu dieser Geraden?
Gruß
deathfun
Zuletzt bearbeitet: