Hallo an alle.

Ich hätte mal eine Frage bezüglich eines Panel PC und WinCC Flex.

Ist es möglich von einem Panel PC mit WinCC Flex auf mehrere Steuerungen zuzugreifen die zum teil in einem anderem Subnet liegen?
Beispiel : Die eine Steuerung liegt im IP bereich 10.230.245.4, die nächste in 10.230.244.5 usw. und der Panel PC liegt im Bereich einer der Steuerungen.
ich habe leider keine Möglichkeiten das bei mir im Büro zu testen, und würde es gerne wissen bevor ich stunden lange auf der Baustelle teste um es zum laufen zu bekommen.
 
Du musst in deinem Projekt eine zweite Verbindung einrichten.
Und vom Rechner unter Eigenschaften TCP/IP die Subnetmaske anpassen.
Ein Tip:
IP Adresse und Subnetmask werden wie eine UND-Wortverknüpfung behandelt.


bike
 
Kurz gefaßt:
Du mußt im Netzwerkadapter des Panel PC die Adresse eines Routers (Standardgateway) eintragen, welcher den Datenverkehr des Panel zu den Steuerungen außerhalb des Subnetz des Panels routet.
Die Subnetmask gibt an, welche IP-Adressen im gleichen Subnetz wie der Panel PC liegen und welche außerhalb. Aller Datenverkehr außerhalb des eigenen Subnetz wird dann über den Router abgewickelt.

Welche Router/Gateway-IP und Subnet-IP Du verwenden mußt befrage den Administrator des Netzwerkes.

Bei den Verbindungen in WinCC flexible wird nur die IP der Ziel-CPU angegeben (also kein Router/Gateway). Wie man dahin kommt ist nicht das Problem von WinCCflex sondern der Netzwerk-Infrastruktur.