Hallo zusammen,

ich hätte eine Frage zu WinCC flexible 2008. Ich möchte durch Tastendruck, einen Wert von einer Pionole lesen und an die Steuerung übertragen.
Allerdings würde ich gerne bei Tastendruck zuerst eine Messagebox aufrufen, welche nochmal nachfrägt ob der Wert tatsächlich in die Steuerung übertragen werden soll.
Sollte der Maschinenführer versehentlich die falsche Taste drücken, hätte das noch keine Konsequenzen.
Gibt es hier bei WinCC flexible 2008 eine Möglichkeit?

Gruß

Slot23
 
Hallo,
eine MessageBox, wie du sie ggf. von MS kennst hat Flex nicht. Das Einzige, was du aus meiner Sicht machen kannst ist mit der Taste z.B. einen Merker setzen, der macht ein weiteres Bildobjekt sichtbar, z.B. einen (oder 2) zusätzliche Button und der Ja-Button würde dann die Funktion ausführen, der Nein-Button einfach nur die Sichtbarkeit zurücksezten ...
Deiner weiteren gestalterischen Fantasie sind hier natürlich keine Grenzen gesetzt (vielleicht machst du das sogar als Bildbaustein).

Gruß
Larry
 
Ein MesgBox, nein.
(Man kan ein MsgBox durch VBSkript erstellen, aber man soll sich davon verzichten).

Aber ich mache etwas ähnliches mit 'normalen' Bildelemente.
In Taster (z.B. mit den Txt "Werte auf Initialwerte rückstellen") erzeugt durch visibility Animation das ein Texthinweis ("Sind Sie sicher ?") und zwei andere Taster ("Nein" und "Ja") auftaucht.
Der "Ja" Taste startet den gefährliche Befehl, und versteck wieder den Text und die zwei Taster.
Der "Nein" Taste versteckt nur den Text und die zwei Taster.
Sicherheitshalber soll man auch beim verlassen von den Bild, den visibility-Variabel rücksetzen.

Dazu verwende ich auch den normalen Benutzerverwaltung.
 