Hallo
Habe folgendes Problem,
Beim Generieren eines WinccFlex08 Projektes wird ein Fenster angezeigt
in dem ich auswählen kann welches Bediengerät ich generieren möchte (PC1 PC2).
Ich habe in meinem Projekt jedoch nur EIN Bediengerät (PC1) gelistet.
Wie kann ich das andere finden/entfernen?

Gruß
 
Wenn der Bediengeräteauswahldialog angezeigt wird, dann enthält das WinCCflex-Projekt mehrere Bediengeräte. Die sind normalerweise in der höchsten Ebene des Projektbaums des WinCCflex-Projektes zu finden. Dort wird bei Dir nur 1 Bediengerät angezeigt?

Harald
 

Anhänge

  • flex_Projekt_Bediengeräte.jpg
    flex_Projekt_Bediengeräte.jpg
    11,3 KB · Aufrufe: 17
Hallo,
sieht so aus als wäre deine Datenbank "ein wenig" verwurstelt ...
Versuch es doch mal (innerhalb von Flex) mit "Projekt\Speichern und optimieren"

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann kann Dir wohl nur noch der Siemens Industry Support helfen, um Dein Projekt zu reparieren.
Oder gehe zu einer Projektversion zurück, wo das Problem noch nicht war.
Hast Du Dir Objekte aus einem anderen Projekt kopiert (wo das Bediengerät PC1 heißt)? Lösche mal diese Objekte.