Ich bin gerade beim Kunden in Indien, der auch PCs Teile des Programms etc. zur Verfügung gestellt hat auf Inbetriebnahme. Es ist ein WinCC-Projekt mit zwei Einzelplatzstationen. Version ist 7.0 SP3 Update 1.
Einen Rechner kann ich laden, den anderen nicht. Einstellungen sind gleich, alle Benutzer haben die gleichen Rechte und der freigegebene Ordner für das Laden hat ebenso die gleichen Rechte. Rechner 1 ist der Problemrechner. Hier ist zum Unterschied auch Step7 installiert, was Rechner 2, welcher einwandfrei geht nicht hat.
Lade ich Rechner 1 von meinem PC werden die Daten übertragen, das Projekt lässt sich öffnen, jedoch erhalte ich die Meldung: "Das Projekt konnte nicht geöffnet werden. The sql server cannot access database. Please check access rights".
Rechner 2 hat dieses Problem nicht.
Ein weiteres Problem ist, dass wenn ich am Rechner 1 das Projekt lokal öffne und am Rechner 2 ganz normal erscheint in der Alarmzeile "No connection to data server!". Lade ich ein Projekt von einem anderen Kunden, welches ebenfalls aus zwei Einzelplatzstationen besteht funktioniert es, so dass ich mal annehme, dass hier das Projekt das Problem ist. Starte ich die OS-Simulation auf meinem Rechner, so erscheint die selbe Meldung in der Alarmzeile.
Dann finde ich zwar Hilfen auf der Siemens-Seite wo es um Tools wie Simatic Rights und den Komponentenkonfigurator geht. Simatic Rights kenne ich ein wenig. Den Komopnentenkonfigurator habe ich gesehen und ich weiß ein bisschen. Allerdings wo finde ich die Software, wenn sie nicht auf dem Rechner installiert ist?
Einen Rechner kann ich laden, den anderen nicht. Einstellungen sind gleich, alle Benutzer haben die gleichen Rechte und der freigegebene Ordner für das Laden hat ebenso die gleichen Rechte. Rechner 1 ist der Problemrechner. Hier ist zum Unterschied auch Step7 installiert, was Rechner 2, welcher einwandfrei geht nicht hat.
Lade ich Rechner 1 von meinem PC werden die Daten übertragen, das Projekt lässt sich öffnen, jedoch erhalte ich die Meldung: "Das Projekt konnte nicht geöffnet werden. The sql server cannot access database. Please check access rights".
Rechner 2 hat dieses Problem nicht.
Ein weiteres Problem ist, dass wenn ich am Rechner 1 das Projekt lokal öffne und am Rechner 2 ganz normal erscheint in der Alarmzeile "No connection to data server!". Lade ich ein Projekt von einem anderen Kunden, welches ebenfalls aus zwei Einzelplatzstationen besteht funktioniert es, so dass ich mal annehme, dass hier das Projekt das Problem ist. Starte ich die OS-Simulation auf meinem Rechner, so erscheint die selbe Meldung in der Alarmzeile.
Dann finde ich zwar Hilfen auf der Siemens-Seite wo es um Tools wie Simatic Rights und den Komponentenkonfigurator geht. Simatic Rights kenne ich ein wenig. Den Komopnentenkonfigurator habe ich gesehen und ich weiß ein bisschen. Allerdings wo finde ich die Software, wenn sie nicht auf dem Rechner installiert ist?