Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Kommunikationprobleme zwischen Touch-Panel und Steuerung

  1. #1
    Registriert seit
    06.02.2014
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Touch-Panel: TP177b PN/DP
    Steuerung: CPU 314-C 2 DP
    Verbindung: Profibus

    Hallo,

    ich habe folgendes Problem, es findet keine Datenübertragung zwischen Steuerung und Panel statt. Die Simulation über WinCC Flexible und Step 7 funktioniert.
    Die Parametrierung wurde im Programm und im Touch-Panel vorgenommen.
    Was mich zusätzlich irritiert ist das wenn das Touch-Panel mit den Oberflächen starte und einen Schalter betätige, muss ich das Fenster wechseln (Wechsle das Fenster durch einen progammierten Taster das ein Bild aktiviert) damit der Wert der Variable angenommen wird (habe die Schalter mit Farben hinterlegt).

    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Kommunikationprobleme zwischen Touch-Panel und Steuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    03.09.2006
    Ort
    bei Ulm
    Beiträge
    210
    Danke
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo Carmine.
    hast Du überhaupt Verbindung zwischen CPU und TP. Was sagt >erreichbare Teilnehmer anzeigen<

    Gruß Guste

  3. #3
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Welches TP177B ist es denn (4" oder 6")?

    Ist dein Panel im Netpro drin?
    Hat dein Panel eine DP-Adresse bekommen?
    Wie hast du das Projekt auf das Panel übertragen?
    Welche Eigenschaft>Erfasssungsart ist bei der Variablen projektiert?

    MfG Sinix
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  4. #4
    Carmine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.02.2014
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen,

    unter ->erreichbare Teilnehmer anzeigen wird mir nur MPI = 2(direkt) angezeigt.
    Bei dem Touchpanel handelt es sich um ein 6" Display.
    Das Touchpanel ist in Netpro eingebunden und hat von mir die Adresse 3 erhalten.
    Die Adresse habe ich auch im Touchpanel selbst vorgenommen.
    Das Projekt wurde über Ethernet übertragen und die Erfassungsart bei allen Variablen ist Zyklisch fortlaufend (Erfassungszyklus = 100ms).

    Gruß Carmine

  5. #5
    Carmine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.02.2014
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich greife auf meine CPU mit MPI zu und erreiche keine Teilnehmer.
    Angezeigt wird mir nur MPI = 2 (direkt).
    Liegt es eventuell daran, dass ich mit MPI darauf zugreife?

    Mein Panel ist in Netpro eingefügt mit der Adresse 3, zudem habe ich diese Adresse auch im Panel vergeben.
    Übetrage das Projekt über Ethernet.
    Die Erfassungsart ist auf Zyklisch fortlaufen (100ms) eingestellt.

    Gruß Carmine

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 09:57
  2. Datenaustausch zwischen Vipa 214 und ESA Touch Panel
    Von chrissi0606 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.05.2012, 11:19
  3. Kommunikation CPU und Touch Panel
    Von m_techniker im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 12:59
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 04:26
  5. Verbindung zwischen Touch Panel, PC und SPS
    Von Freedy im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 18:14

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •